中能仪表专家讲述差压变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来.它用于测量液体\气体或蒸汽的液位\流量和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号输出. 
差压变送器选型要素:
差压变送器 代码 量程范围KPa 3 0-1.3~7.5 4 0-6.2~37.4 5 0-31.1~186.8 6 0-117~690 7 0-345~2068 8 0-1170~6890 代码 输出 E 4-20mA S 智能式 代号 结构材料 法兰和接头 排气/排液阀 隔离膜片 灌充液体 22 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 硅油 23 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C 24 316不锈钢 316不锈钢 蒙乃尔 25 316不锈钢 316不锈钢 钽 33 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 35 哈氏合金C 哈氏合金C 钽 44 蒙乃尔 蒙乃尔 蒙乃尔 代号 工作压力MPa B- 4 C- 10 D- 14 代码 选项 M1 0-99%线性指示表 M2 LED显示表 M3 LCD显示表 B1 管装弯支架 B2 板装弯支架 B3 管装平支架 D1 侧面泄放阀在压力室上部 D2 侧面泄放阀在压力室下部 不注 1/2NPT锥管螺纹接头 C2 丁字形螺纹接头M20×1.5,带后部焊接Ф14引压管的球锥连接头 d 隔爆型dⅡBT4 i 本安型iaⅡCT6 J 流量变送器4-20mA开方输出 s 不锈钢三阀组当用户选择好了合适自己的差压变送器后,关于它的维护保养也是特别需要用户学习的.当被测介质通过测量管线传送到变送器时,常出现环境温度过低时就会发生冻结\凝固\析出结晶等现象,因环境温度过低而超出所使用仪表的正常工作温度区间,直接影响到仪表测量显示的准确性.为此,必须对仪表和仪表测量管线进行防冻处理,需要伴热保温的对象主要有安装在仪表保温箱内的差压变送器,外浮筒式液位变送器或其它形式的露天安装的液位变送单元,压力,差压,流量等仪表的检测管线和测量管线.通过选型或其他方式避免此类事故发生.以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |