序号
标准名称
1
GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
2
GB6587-86 《电子测量仪器环境试验总纲》
3
GB6593-86 《电子仪器质量检定规则》
4
DL/T845.3-2004 《电力行业标准直流电阻测试仪通用技术条件》
5
DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》
6
DL/T 846-2004 《高电压测试设备通用技术条件系列标准》
7
GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》
插上专用电源适配器后,自动切换为交流供电模式,并同时给仪器充电。
工作电源
交流:AC220V±10%,50Hz±1Hz专用电源适配器
直流:内置14.8V/2.6AH锂电池
输出电流
20mA、200mA、2A(依量程自动选择)
开路输出电压
DC12V
量程(电阻量程自动切换)
2A档 (电流回路允许5.5Ω)
200mA档 (电流回路允许55Ω)
20mA档 (电流回路允许22kΩ)
0.0001mΩ-4.9999mΩ
0.01mΩ-499.99mΩ
0.0001Ω-4.9999Ω
0.001mΩ-49.999mΩ
0.0001Ω-4.9999Ω
0.001Ω-49.999Ω
0.01mΩ-499.99mΩ
0.001Ω-49.999Ω
0.01Ω-499.99Ω
0.0001Ω-4.9999Ω
500.00Ω-999.99Ω
1.000kΩ-9.999kΩ
10.00kΩ-19.99kΩ
准确度
小于1.000kΩ
±(0.2%RD+0.05%FS)
1.000kΩ或以上
±(0.2%RD+0.1%FS)
最小分辨率
0.1μΩ
内部数据存储
10000组
显示
正显液晶显示屏,阳光下可清晰显示
工作温度
-10~40℃
环境湿度
≤80%RH,无结露
储存条件
-20℃~50℃,≤95%RH, 无结露
体积
长170mm×宽119mm×高45mm
主机净重
~595g(含电池) |