(1)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。 (2)变压器的门型构架上不应安装避雷针,以免雷击避雷针时反击变压器。 (3)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5 m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m 。 (4)避雷针及接地装置距道路及出口距离应大于3 m,否则应铺不小于5 ~8cm厚的碎石或沥青路面,以保护人身不受跨步电压的危害。 (5)如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿人钢管,并直接埋入地中,且长度在lOm以上。 6)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。 |