煤矿用高压电缆

发表于:6 分钟前|本帖共 1,655 字 2216
       煤矿用高压电缆生产执行标准 : MT818.13-1999《煤矿用额定电压10kV及以下铜芯固定敷设阻燃电力电缆第3 部分,煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》。 MYP-0.38/0.66kV额定电压0.38/0.66kV煤矿用移动屏蔽橡套软电缆MYJV32-8.7/10kV额定电压8.7/0ⅴ煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电缆MCPT-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 MCPT-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的接MCPTJ-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连 MCPTJ-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 (MC)UC-0.38/0.66;采煤机橡套软电缆;煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接(MCP)UCP-0.38/0.66;采煤机屏蔽橡套软电缆;煤矿用额定电压为0.38/0.66KV采煤机及类似设备的电源连接(MCP)UCP-0.66/1.14;采煤机屏蔽橡套软电缆;煤矿用额定电压为0.66/1.14KV采煤机及类似设备的电源连接MCPTJ-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 MCPT-0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆额定电压为0.66/1.14kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 MCPT-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽橡套软电缆额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接 MCPTJ-1.9/3.3 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆额定电压为1.9/3.3kV及以下采煤机及类似设备的电源连接MVFP-0.66/1.14KV 煤矿变频装置用橡套软电缆额定电压0.66/1.14KV MVFP-1.9/3.3KV煤矿变频装置用橡套软电缆额定电压1.9/3.3KV型号名称MYJV-3.6/6KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套3.6/6KV高压电力电缆MYJV22-3.6/6KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套3.6/6KV高压电力电缆MYJV32-3.6/6KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套3.6/6KV高压电力电缆MYJV42-3.6/6KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套3.6/6KV高压电力电缆型号名称MYJV-6/10KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套6/10KV高压电力电缆MYJV22-6/10KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套6/10KV高压电力电缆MYJV32-6/10KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套6/10KV高压电力电缆MYJV42-6/10KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套6/10KV高压电力电缆型号名称MYJV-8.7/10KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套8.7/10KV高压电力电缆MYJV22-8.7/10KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套8.7/10KV高压电力电缆MYJV32-8.7/10KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套8.7/10KV高压电力电缆MYJV42-8.7/10KV煤矿用铜芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套8.7/10KV高压电力电缆 工作条件1、电缆导体的允许Z高工作温度为90℃。2、短路时(Z长持续时间不超过5 秒)电缆导体的Z高温度不超过250 ℃。3、电缆敷设温度不低于0℃。煤矿用高压电缆型号名称生产范围:煤矿用高压电缆产品结构示意图煤矿用高压电缆产品特色: 1、具有优异的阻燃性能,满足煤矿用电缆特殊要求。2、成品电缆的阻燃性能符合MT386各项试验要求。煤矿用高压电缆外径尺寸:
收藏
送赞
分享

发表回复