GB5749-2006生活饮用水卫生标准
1 范围 本标准规定了生活饮用水水质卫生要求、生活饮用水水源水质卫生要求、集中式供水单位卫生要求、二次供水卫生要求、涉及生活饮用水卫生安全产品卫生要求、水质监测和水质检验方法。 本标准适用于城乡各类集中式供水的生活饮用水,也适用于 分散式供水的生活饮用水。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件,其随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注明日期的引用文件,其版本适用于本标准。 GB 3838 地表水环境质量标准 GB/T 5750 生活饮用水标准检验方法 GB/T 14848 地下水质量标准 GB 17051 二次供水设施卫生规范 GB/T 17218 饮用水化学处理剂卫生安全性评价 GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 CJ/T 206 城市供水水质标准 SL 308 村镇供水单位资质标准 卫生部 生活饮用水集中式供水单位卫生规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1 生活饮用水 drinking water 供人生活的饮水和生活用水 3.2 供水方式 type of water supply 3.2.1 集中式供水 central water supply 自水源集中取水,通过输配水管网送到用户或者公共取水点的供水方式,包括自建设施供水。为用户提供日常饮用水的供水站和为公共场所、居民社区提供的分质供水也属于集中式供水。 3.2.2 二次供水 secondary water supply 集中式供水在入户之前经再度储存、加压和消毒或深度处理,通过管道或容器输送给用户的供水方式。 3.2.3 农村小型集中式供水 small central water supply for rural areas 日供水在 1000m 3 以下(或供水人口在 1 万人以下)的农村集中式供水。 3.2.4 分散式供水 non-central water supply 用户直接从水源取水,未经任何设施或仅有简易设施的供水方式。 3.3 常规 指标 regular indices 能反映生活饮用水水质基本状况的水质指标。 3.4非常规 指标 non-regular indices 根据地区、时间或特殊情况需要的生活饮用水水质指标。 4 生活饮用水水质卫生要求 4.1 生活饮用水水质应符合下列基本要求,保证用户饮用安全。 4.1.1 生活饮用水中不得含原微生物。 4.1.2 生活饮用水中化学物质不得危害人体健康。 4.1.3 生活饮用水中放射性物质不得危害人体健康。 4.1.4 生活饮用水的感官性状良好。 4.1.5 生活饮用水应经消毒处理。 4.1.6 生活饮用水水质应符合表 1 和表 3 卫生要求。集中式供水出厂水中消毒剂限值、出厂水和管网末梢水中消毒剂余量均应符合表 2 要求。 4.1.7 农村小型集中式供水和分散式供水的水质因条件限制,部分指标可暂按照表 4 执行,其余指标仍按表 1 、表 2 和表 3 执行。 4.1.8 当发生影响水质的突发性公共事件时,经市级以上人民政府批准,感官性状和一般化学指标可适当放宽。 4.1.9 当饮用水中含有附录 A 表 A.1 所列指标时,可参考此表限值评价。
表 1 水质常规 指标 及限值
指 标
限 值
1 、微生物指标 ①
总大肠菌群( MPN/100mL 或 CFU/100mL )
不得检出
耐热大肠菌群( MPN/100mL 或 CFU/100mL )
不得检出
大肠埃希氏菌( MPN/100mL 或 CFU/100mL )
不得检出
菌落总数( CFU/mL )
100
2 、毒理指标
砷( mg/L )
0.01
镉( mg/L )
0.005
铬(六价, mg/L )
0.05
铅( mg/L )
0.01
汞( mg/L )
0.001
硒( mg/L )
0.01
( mg/L )
0.05
氟化物( mg/L )
1.0
硝酸盐(以 N 计, mg/L )
10
地下水源限制时为 20
( mg/L )
0.06
( mg/L )
0.002
溴酸盐(使用臭氧时, mg/L )
0.01
甲醛(使用臭氧时, mg/L )
0.9
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时, mg/L )
0.7
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时, mg/L )
0.7
3 、感官性状和一般化学指标
色度(铂钴色度单位)
15
浑浊度( NTU- 散射浊度单位)
1
水源与净水技术条件限制时为 3
臭和味
无异臭、异味
肉眼可见物
无
pH ( pH 单位)
不小于 6.5 且不大于 8.5
铝( mg/L )
0.2
铁( mg/L )
0.3
锰( mg/L )
0.1
铜( mg/L )
1.0
锌( mg/L )
1.0
氯化物( mg/L )
250
硫酸盐( mg/L )
250
溶解性总固体( mg/L )
1000
总硬度 ( 以 CaCO 3 计, mg/L )
450
耗氧量( COD Mn 法,以 O 2 计, mg/L )
3
水源限制,原水耗氧量> 6mg/L 时为 5
挥发酚类(以计, mg/L )
0.002
阴离子合成洗涤剂( mg/L )
0.3
4 、放射性指标 ②
指导值
总α放射性( Bq/L )
0.5
总β放射性( Bq/L )
1
① MPN 表示最可能数; CFU 表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。
② 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。
表 2 饮用水中消毒剂常规 指标及 要求
消毒剂名称
与水接触时间
出厂水
中限值
出厂水
中余量
管网末梢水中余量
氯气及游离氯制剂(游离氯 ,mg/L )
至少 30min
4
≥ 0.3
≥ 0.05
一氯胺(总氯, mg/L )
至少 120min
3
≥ 0.5
≥ 0.05
臭氧( O 3 , mg/L )
至少 12min
0.3
0.02
如加氯,
总氯≥ 0.05
二氧化氯( ClO 2 , mg/L )
至少 30min
0.8
≥ 0.1
≥ 0.02
表 3 水质非常规指标及限值
指 标
限 值
1 、微生物指标
贾第鞭毛虫( 个 /10L )
< 1
隐孢子虫( 个 /10L )
< 1
2 、毒理指标
锑( mg/L )
0.005
钡 ( mg/L )
0.7
铍( mg/L )
0.002
硼( mg/L )
0.5
钼( mg/L )
0.07
镍( mg/L )
0.02
银( mg/L )
0.05
( mg/L )
0.0001
(以 CN - 计, mg/L )
0.07
一氯二溴甲烷( mg/L )
0.1
二氯一溴甲烷( mg/L )
0.06
二( mg/L )
0.05
1,2- 二氯乙烷( mg/L )
0.03
二氯甲烷( mg/L )
0.02
三卤甲烷(、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)
该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1
1,1,1- 三氯乙烷( mg/L )
2
三( mg/L )
0.1
三氯乙醛( mg/L )
0.01
2,4,6- 三氯酚( mg/L )
0.2
三溴甲烷( mg/L )
0.1
七氯( mg/L )
0.0004
( mg/L )
0.25
( mg/L )
0.009
六六六(总量, mg/L )
0.005
六氯苯( mg/L )
0.001
乐果( mg/L )
0.08
( mg/L )
0.003
灭草松( mg/L )
0.3
甲基( mg/L )
0.02
百菌清( mg/L )
0.01
( mg/L )
0.007
林丹( mg/L )
0.002
毒死蜱( mg/L )
0.03
草甘膦( mg/L )
0.7
( mg/L )
0.001
莠去津( mg/L )
0.002
溴氰菊酯( mg/L )
0.02
2,4- 滴( mg/L )
0.03
滴滴涕( mg/L )
0.001
乙苯( mg/L )
0.3
二甲苯( mg/L )
0.5
1,1- 二氯乙烯( mg/L )
0.03
1,2- 二氯乙烯( mg/L )
0.05
1,2- 二氯苯( mg/L )
1
1,4- 二氯苯( mg/L )
0.3
三氯乙烯( mg/L )
0.07
三氯苯(总量, mg/L )
0.02
六氯丁二烯( mg/L )
0.0006
丙烯酰胺( mg/L )
0.0005
四氯乙烯( mg/L )
0.04
甲苯( mg/L )
0.7
邻苯二甲酸二( 2- 乙基己基)酯( mg/L )
0.008
环氧氯丙烷( mg/L )
0.0004
苯( mg/L )
0.01
苯乙烯( mg/L )
0.02
苯并 (a) 芘( mg/L )
0.00001
氯乙烯( mg/L )
0.005
氯苯( mg/L )
0.3
微囊藻毒素 -LR ( mg/L )
0.001
3 、感官性状和一般化学指标
氨氮(以 N 计, mg/L )
0.5
硫化物( mg/L )
0.02
钠( mg/L )
200
表 4 农村小型集中式供水和分散式供水部分水质指标及限值
指 标
限 值
1 、微生物指标
菌落总数( CFU/mL )
500
2 、毒理指标
砷 ( mg/L )
0.05
氟化物( mg/L )
1.2
硝酸盐(以 N 计, mg/L )
20
3 、感官性状和一般化学指标
色度(铂钴色度单位)
20
浑浊度( NTU- 散射浊度单位)
3
水源与净水技术条件限制时为 5
pH ( pH 单位)
不小于 6.5 且不大于 9.5
溶解性总固体( mg/L )
1500
总硬度 ( 以 CaCO 3 计, mg/L)
550
耗氧量( COD Mn 法,以 O 2 计, mg/L )
5
铁( mg/L )
0.5
锰( mg/L )
0.3
氯化物( mg/L )
300
硫酸盐( mg/L )
300
参考文献
[1] World Health Organization. Guidelines for Drinking-water Quality, third edition. Vol. 1, 2004, Geneva [2] EU's Drinking Water Standards. Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption. Adopted by the Council, on 3 November 1998 [3] US EPA. Drinking Water Standards and Health Advisories, Winter 2004 [4] 俄罗斯国家饮用水卫生标准 , 2002 年 1 月实施 [5] 日本饮用水水质基准(水道法に基づく水质基准に关すゐ省令), 2004 年 4 月起实施 |
|