在柴油发电机系统安装调试期间。调试人员除了要按照安装调试规程执行相应的调试试验外。还需要完成调试期间缺陷处理工作,在执行调试试验尤其是综合性试验期间,需要调试技术人员周密准备,对每个设备和环节进行全面试验检查,特别是关键性的设备和部件,在试验前需要反复确认,确保试验能够顺利执行。 
在某核电厂应急柴油发电机执行分级带载试验期间,主控操纵员按下后备盘分级带载启动按钮后,应急柴油发电机应急启动并按照预定程序设置完成了分级带载步骤,试验最后需要反同期至电网带载状态,主控操纵员将后备盘的自动同期旋钮打至AUTO状态,在未完成同期调整的状态下,外电网开关直接合闸,导致应急柴油发电机意外非同期合闸。 事后经排查发现,后备盘同期命令开关至母线断路器的触点上接连了2组未知来源的导线,而在AUTO状态被选定后,由于上述2组导线带电,直接导致母线断路器误合闸,从而导致了应急柴油发电机的非合同期合闸事故。在调试初期,调试技术人员对电气柜、后备盘、断路器三者之间均进行过通道接线检查,确认每个信号接线正常,而后来在系统移交前,该2组导线悬挂在机柜内,施工端接人员,按照旧版图纸将上述导线直接并联压接到了该命令出口的触点上,接线后亦未告知调试负责人。调试负责人在该试验前也未对该试验重要设备的通道进行再次核验,从而导致该问题出现,在调试阶段设备管理方面,应向施工单位明确在设备调试期间,任何现场设备或接线的改动必须先经过调试部门审核无误后方可执行。做为调试人员,在进行重大试验前,首先要熟知所负责每个设备的状态,对可能产生重大风险的设备及其相关部件进行重点检查,争取条件对该试验进行详细的模拟试验,比如讲断路器态转为试验位,模拟验证如果发现异常,及时排查纠正以避免此类事件发生。 在安装阶段,各专业组就开始提前介入,现场跟踪并督促设备及其工艺管道的引入安装,管线冲洗,机柜电缆端接及机柜上电单体调试等。提前介入有助于提前发现并解决问题,也有助于专业组能够密切跟踪现场进展,熟悉现场环境以及设备状态,一旦确认现场条件具备试验条件,部分调试试验可以办理提前介入申请并在建安阶段执行,如此可将调试工期进一步缩短。在提前介入阶段,不可避免存在交叉作业的问题,现场安全风险不可回避,此时需要系统负责人与现场施工单位密切沟通,合理安排工作窗口,彼此错开重叠的工作时间,并及时将协调到的工作窗口通告整个专项组,以便于组员合理安排工作时间。另外组织内部需要定期以会议的形式强化各个成员的现场安全意识,牢固树立安全红黄线意识,指导组员采取合理措施规避现场安全风险,鼓励成员对现场的安全隐患进行排查和整改落实。 |