新送电运行的变压器气体继电器动作频繁是什么原因?怎样处理?
[ 复制链接 ]
shwdyb
中级会员
TA还没有介绍自己~
160
主题
125
回帖
395
积分
中级会员
中级会员, 积分 395, 距离下一级还需 105 积分
中级会员, 积分 395, 距离下一级还需 105 积分
积分
395
关注
私信
发表于:2026-2-16 09:55:57
2623
变压器初送电或大修后投入运行,气体继电器频繁动作,一般是因为变压器在加油、滤油时将空气带人变压器内部,没能及时排出而引起的。由于变压器投入运行后,油温逐渐上升,形成油的对流,内部储存的空气逐渐排出,使气体继电器动作。气体继电器动作的次数 与变压器内部储存的气体多少有关。 如遇上述请况,应根据变压器的音响、温度、油位以及加油、滤油等情况加以综合分析。也可取气体组点燃试验,若气体不可燃,变压器运行正常,可判断为变压器内部进入空气所致。