光控继电器注意事项有哪些?

发表于:3 天前|本帖共 615 字 2298
       光控继电器注意事项有哪些?
  http://www.app17.com/c64726/products/d10800948.html 光控继电器国电南自光控继电器国电南自
  v>
  2.2 差动速断保护
  当任一相差流大于差动速断保护的整定值时,则保护装置将无延时出口。
  2.3 差流越限告警
  装置在检测任一相差流值达到差流越限告警整定值时,经一定的延时发告警信号。
  2.4 TA 断线告警
  短引线在额定电流下运行,任一侧的任一相 TA 断线时,装置可根据控制字发信或闭锁差动。
  2.5 电流速断保护
  当电动机三相电流 IA、IB、IC 大于速断保护的整定值时,则保护装置将动作出口。在电机起动时间
  内速断保护的定值按整定倍数加大 (加倍时间由电机起动时间定值决定)。起动结束后速断保护定值自动
  恢复为原定值。这样可防止在起动过程中起动电流过大引起的误动,又可在电机运行过程中具有较高的灵
  敏度。
  速断定值按躲过电机起动电流整定,时限可整定为无延时或短的延时。
  电动机起动速断倍数
  K Istart
  Isd
  ×
  =
  式中 K—可靠系数,取 1.2~1.3;Istart —电机起动大电流,一般为(
  8~10)Ie。
  2.6 定时限过流保护
  当电动机三相电流 IA、IB、IC 大于过流保护的整定值时,经延时出口。
  过流保护在启动时,退出运行。
  过流定值可根据起动电流整定,一般为(1.2~2) Ie。
  2.7 负序保护
  当电动机出现三相电压不平衡、断相、反相、匝间短路时,会产生负序电流。