低电压动作特性测试仪操作说明|低电压动作特性测试仪速度定义说

发表于:昨天 12:22|本帖共 1,658 字 3847
       HKDG-A型低电压动作特性测试仪是我公司研发生产用于断路器低电压分合闸试验的专用仪器,该仪器具有携带方便、接线快捷、操作简单、运行可靠等特点,特别适合电力、石化、铁路、航空等系统的现场试验。本文将简述低电压动作特性测试仪的操作说明及术语定义。


  (点击图片了解HKDG-A型低电压动作特性测试仪)
  HKDG-A型低电压动作特性测试仪主要性能性能
   时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
   重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。
   弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。
   速 度:刚分、刚合速度,速度,时间-行程特性曲线。
   行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
   电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
   动作电压:机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。
  HKDG-A型低电压动作特性测试仪主要性能性能速度定义说明
     分(合)闸时间:分(合)闸线圈上电作为计时起点,到动、静触头刚分(合)时间。
   同相同期:同相之中,分(合)闸时间与最小之差。
   相间同期:三相之中,分(合)闸时间与最小之差。
   平均速度:分(合)闸过程中,动触头总行程的前、后各去掉10%,取中间80%,动触头运动的行程与时间之比。
   速度:分(合)闸过程中,动触头开始运动后,取动触头运动每10ms为一个计速单位,直至动触头运动停止,得到若干个速度单元值,其中的单元速度值即为分(合)闸速度。
   刚分(合)速度:根据被测开关的制造厂不同,开关型号不同,各制造厂定义 了不同的刚分、刚合速度,本测试仪将各种不同的定义部分列入其中,供用户自己选择。
  HKDG-A型低电压动作特性测试仪主要性能性能速度定义说明
    ABB-HPL550B2 ABB公司的550KVSF6开关 合前分后10ms 部分油开关和部分SF6开关 合分前后各5ms 部分油开关 LW6型 LW6型SF6开关 LW8-35型 LW8-35型SF6开关 10%到断口 西安开关厂生产的部分SF6开关 同平均速度 沈阳开关厂生产的部分SF6开关 LW33-126 LW33-126型SF6开关 合前分后10mm 部分35KV真空开关 合前分后6mm 部分10KV真空开关 如以上几种定义均不被采用,用户可根据本测试仪所测量的时间行程特性曲线(行程有方向性),在曲线上自行定义刚分、刚合速度的速度取样段,仪器自动计算出用户定义的刚分、刚合速度(取样段内的行程与时间比)
  HKDG-A型低电压动作特性测试仪主要性能性能速度操作说明及面板简介


  序 号
  面 板 标 志
  功 能  说 明
  ①
  保护接地端
   与大地相接
  ②
  A1 B1 C1 /A2 B2 C2
  A3 B3 C3↓/A4 B4 C4
   12路断口时间测量通道,↓为后6路通道虚地,不与大地相接。
  ④
  分合闸控制插座
   机内提供合分闸控制直流电源
  ⑤
  外触发插座
   外触发方式时,直接并接到分、合线圈两端,取线圈上电信号作为同步信号。
  ③
  速度传感器插座
   速度传感器的信号输入
  ⑥
  RS-232接口
   可通过此串口连接计算机。
  12
  电源开关
   输入电源220V±10% 50Hz±10% 10A
  ⑦
  电源输出
  ⑧
  输出电压显示
   显示仪器输出电压值
  ⑨
  电压调节
   可调节仪器内部输出电压
  ⑩
  分,合闸按钮
  11
  输出开关
  15
  液晶显示屏
   大屏幕、宽温度、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱
  14
  功能按键块
  

液晶对比度的增、减
  

上、下移动光标或增、减当前光标处数值
  

左、右菜单或移动光标
  

[确定]选择当前菜单或确认操作
  

[返回]返回上级或取消操作
  

[复位]仪器复位
  13
  面板打印机
   打印测试报告及图谱

收藏
送赞
分享

发表回复