变频串联谐振试验成套装置-电力三级资质设备
变频串联谐振试验成套装置1、稳定性、可靠性高。串联谐振装置采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善,经过多次高压直接对地短路的测试,系统仍然保持完好,同时系统也有很强的过载能力
2、自动调谐功能强大。串联谐振装置自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线,用户能直观地看到系统调谐过程;扫频完成后,系统根据扫频初步找到的谐振频点,在其±5Hz范围内以0.01Hz为分辨率进行频率细扫,*后锁定谐振频率
3、支持多种试验模式。装置支持"自动调谐+手动调压","自动调谐+自动调压","手动调谐+手动调压"等试验模式,使用"自动调谐+手动调压"模式,既能快速找到谐振点,又能通过手动调压控制试验过程,安全性更高
4、串联谐振装置人机交互界面友好。试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。全触摸屏操作及显示,具备试验数据保存和查询功能
5、保护功能完善。串联谐振装置具备零位保护(电压输出控制旋钮不在零位时,禁止系统启动),过压保护,过流保护,闪络保护等功能,保证了系统的可靠性
承试类 三级
序号
机具设备名称
单位
数量
规.格
一
高压发生设备
1
直流髙压发生器
套
1
DC: 200kV/3mA
套
1
DC: 120kV/2mA
2
工频耐压试验装置
套
1
AC: lOkVA/lOOkV
套
1
AC:5kVA/50kV
3
变频串联谐振试验成套装置
套
1
500kVA/200kV/2. 30~300Hz
4
感应耐压试验装置
套
1
5kVA/360V 150Hz
二
电气测量仪器
1
高压介质损耗测试仪
台
2
1、 介质测量精度为1%
2、 电容量精度为0.5%
3、抗千扰变频
2
回路电阻测试仪
台
2
DC:彡100A
3
互感器伏安特性测试仪
台
1
1100V/
4
接地电阻测试仪
台
1
异频法
5
电容电感测试仪
台
1
6
接地导通测试仪
台
1
DC: 1A
7
变压器直流电阻测试仪
台
2
DC:彡10A
8
变压器变比测试仪
台
1
数字式0. 5级
9
变压器绕组变形测试仪
台
1
' 频响法
10
有载分接开关测试仪
台
1
I彡1A
11
断路器特性测试仪
台
2
12
氧化锌避雷器阻性电流测试 仪
台
1
13
三相继电保护测试仪
台
1
三相电压电流各2组
14
雷击计数器校验仪
只
1
15
绝缘电阻测试仪
台
2
DC: 0—5000V 200G(Q) 短路电流彡3mA
序号
机具设备名称
单位
数量
规 格
>
油、气试验仪器
1
SF6检漏仪
台
1
灵敏度lppmv
2
SF6气体微水测试仪
台
1
四
常用仪器仪表
1
兆欧表
只
1
DC: 2500V
2
兆欧表
只
1
DC: 500V
3
数字式双钳相位伏安表
只
1
测量电流1mA〜5A
页:
[1]