tpgognye 发表于 2026-9-28 08:23:09

基本绝缘安全工器具绝缘杆预防性试验规程

       基本绝缘安全工器具,绝缘杆外观检查
  杆的接头连接应紧密牢固,无松动、锈蚀和断裂等现象。
  杆体应光滑,绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕,玻璃纤维布与树脂间黏接应完好不得开胶。
  握手的手持部分护套与操作杆连接应紧密、无破损,不产生相对滑动或转动。
  试验项目、周期和要求
  试验项目、周期和要求见下表,耐压试验中各绝缘杆不应发生闪络或击穿,试验后绝缘杆应无放电灼伤痕迹,无明显发热现象。
  序号
  项目
  周期
  要求
  1
  工频耐压试验
  1年
  额度电压(kV)
  试验长度(m)
  耐压(kV)
  1min
  3min
  10
  0.7
  45
  -
  35(20)
  0.9
  95
  -
  66
  1.0
  175
  -
  110
  1.3
  220
  -
  220
  2.1
  440
  -
  330
  3.2
  -
  380
  500
  4.1
  -
  580
  750
  4.7
  -
  780
  1000
  6.3
  -
  1150
  2
  直流耐压试验
  1年
  ±400
  4.2
  -
  740
  ±500
  3.2
  -
  680
  ±660
  4.3
  -
  745
  ±800
  6.6
  -
  895
  注:表中数据为h
http://img46.mtnets.com/5/20240321/638466088703765484931.png
  试验方法
  按以下步骤进行试验:
  高压试验电极置于绝缘杆工作部分;
  试验长度为高压试验电极与接地电极间的距离(不含绝缘操作杆间金属连接头元件的长度),并按表中的数值确定;
  电极宜用50mm左右宽的金属箔或其他合适方法包绕,并使相邻绝缘间保持一定距离;
  工频耐压试验按GB/T16927.1的要求进行。