超声波热量表在实际使用中如何安装
超声波热量表为机电一体化智能型热能计量仪表,实现对热量的精确计量。超声波热量表不同于机械式热量表,超声波热量表的内部无机械部件,所以不存在磨损、堵塞的问题。更加适合我国大部分地区水质差的情况,另外超声波热量表可以将自身存储的用户用热数据通过M-BUS总线进行有线远程传输。超声波热量表的安装要求 1、超声波热量表必须与配套的活节(水表接头)连接,并通过端面胶密封,严禁采用其它连接方式,否则将会造成表体损坏。 2、安装时要注意区分供水表还是回水表,否则错误的安装方式会导致计量不准确。 3、超声波热量表垂直安装时必须要安装在水流向上的直管道上,如果安装在水流向下的管道上会因管道内的水无法充满管段而影响计量精度,甚至无法计量。 4、热量表水平安装时,为防止管道内气泡对计量精度的影响,推荐显示窗口与水平面采用45°安装,如下图所示:
http://img72.mtnets.com/5/20201102/637399343205390501626.png
二、超声波热量表分体式和一体式的安装示意图 1、超声波热量表分体式安装和一体式安装的水平安装示意图(以进水安装为例)
http://img72.mtnets.com/5/20201102/637399343211952894585.png
2、超声波热量表分体式安装和一体式安装的水平安装示意图(以出水安装为例)
http://img72.mtnets.com/5/20201102/637399343218205491662.png
三、超声波热量表安装注意事项 1、热量表安装时,请严格遵守产品安装要求(大标题一中所示)。 2、热量表安装时,红色标签的温度传感器(红标PT1000)安装到供水管路(高温),蓝色表前的温度传感器(蓝标PT1000)安装到回水管路(低温)。 3、安装到管路上的温度传感器,如果热量表是DN15~DN32口径的,可以直接安装到管路的测温球阀中;如果是DN40口径的,需要将配套的测温焊座(密封件)先焊接到管路中,再将温度传感器撞到测温焊座中。
4、新装管道应清除管道内的石子、泥沙等杂物后再安装热量表。 5、热量表上游应安装流量整直装置或整流直管段。 6、热量表不应承受由管件引起的过渡应力,需要时热量表应安装在底座或托架上。 7、热量表的工作环境应防止曝晒和冰冻。 8、为了补偿热量表安装中出现的长度误差和便于热量表拆装,热量表下游建议选用相应口径的伸缩节。 9、热量表产品应用,可能存在漏水、致人烫伤等不安全因素,安装和维修工作需专业人员进行。 10、安装热量表和活节时,左右活节螺杆顶部之间的距离L1和热量表左右端部之间的距离应不大于5mm. 受益匪浅