法兰液位计在使用时有哪些常见故障及解决办法

       液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。 一、法兰液位计大幅度波动。 ♦安装地点:二氧化碳吸收塔。 ♦故障现象:法兰液位计液位显示频繁在零位和一个相对固定值之间上下波动。 ♦危害:不能正常调节,容易出现串气和超压爆炸。 ♦故障原因分析:负压法兰下部设备填料出现堵塞造成托液,致使负压侧频繁出现气液两相或溶液空间被挤占。 ♦处理:疏通阻塞并找出原因,防止再次出现。
http://img72.mtnets.com/5/20201102/637399344012417646504.jpg
  二、法兰液位计显示偏高并分时段波动。 ♦安装地点:常压储罐 ♦故障现象:仪表设置好后初期显示正常,液位变化时会出现较大误差,静液面时分时段显示波动。 ♦危害:可能造成溢出或空罐而造成浪费或影响生产。 ♦故障原因分析:1、导压管(毛细管)可能泄露。2、介质过于粘稠。3、罐体排气不畅。 ♦分析要点:法兰液位计不可能堵塞,着重分析单法兰液位计本身和介质性质,另外考虑环境影响。 ♦检查处理结果:通过分析基本排除设备和介质影响,通过液位计分时段波动判断其对温度敏感,从而认为可能是罐装的导压介质不正常,毛细管有空隙。将负压法兰移至下方观察一段时间,有所改善,从而判断为负压毛细管有气隙。将毛细管拆除后故障排除。