工业交流师 发表于 2026-6-26 08:26:30

测量接触电压、电位分布和跨步电压

       当发生接地故障时,若出现过高的接触电压或跨步电压,可能发生危及人身安全的事故,所以在做地网设计时应考虑这个问题。对1kV及以上新投运的电气设备和地阿,应测量其接触电压和跨步电压。对发电厂和变电所,还应测量厂(站)内的地电位分布。 般将距接地设备水平距离0.8m处,以及与沿该设备金属外壳(或构架)垂直于地面的距离为1,.8m处的两处之间的电压,称为接触电压。人体接触该两处时就要承受接触电压。 当电流流经接地装置时,在其周围形成不同的电位分布,人的跨步约为0.8m,所以 在接地体径向的地面上,水平距离为0.8m的两点间电压,称为跨步电压。人体两脚接触 该两点时,就要承受跨步电压。 电压测量用的接地极,可用直径8~10mm、长约300mm的圆钢,埋入地深50~80mm。若在混凝土或砖块地面测量时,可用26mm×26mm的铜板或钢板作接地体,并与地接触良好面般,可利用电流、电压三极法测量接地电阻的试验线路和电源来进行接触电压、跨步电压和电位分布的测试。

123789cbaaa 发表于 2026-7-26 21:07:51

学习了

威信仪器 发表于 昨天 08:46

你们的研发团队规模有多大?
页: [1]
查看完整版本: 测量接触电压、电位分布和跨步电压