yiqigood 发表于 昨天 14:43

互感器感应耐压试验装置详解

       互感器感应耐压试验装置是经过广大用户使用证明:其操作简单、性能可靠、能较好地满足变压器、互感器感应耐压试验的需要。
    根据国家试验标准,对电力变压器及电压互感器感应试验电压大致2-3倍工作相电压考虑。,变压器在额定频率,额定电压下,铁芯接近饱和,若用工频电源在被试变压器绕组两端施加大于额定电压的试验电压,则空载励磁电流会急剧增加,达到不可允许的程度,从感应电势的关系式可以看出,为了施加大于额定电压的试验电压,而又不使铁芯饱和,可采用增加电源频率的办法,必须用大于倍频的电源发生器。
    互感器感应耐压试验装置产品特点:
    ◆本控制柜只有在调压器零位启动时才能启动中频电源的功能,保证中频电源从低电位输出。
    ◆电机由Y-△启动完毕后,中频指示灯亮起,才能启动中频电源,确保电机全压启动。
    ◆电机具有热继电器保护,电机过热时,切断主回路,调压器自动返回零位。
    ◆励磁电源电流与中频输出电源超负荷,过流继电器动作,切断主回路,调压器自动返回零位。
    使用方法
    1、按本说明书中“三倍频控制及接线原理图”上所示联接好接线。
    2、接通AC:220V电源及三倍频主体电源,此时主体工作150Hz电源输入至“三倍频控制箱”,同时控制箱绿灯亮,合上控制箱面板上的刀闸,150Hz电源送至主交流接触器,等待升压。
    3、将调压器回零,按下控制面板上的合闸按钮,主交流接触器吸合
    4、旋转控制面板上调压器手柄(此时调压器将可以输出150Hz 0-600V电压)并密切注意控制箱上的电流及电压表的指示,达到试验所需电压时停止升压。本装置设有过流保护装置,如试品击穿或其他原因使得输出电流过大,根据本装置过流保护设定值可自动切断150Hz电源输出,起到保护试品及人员安全。
    5、如试验通过,将调压器手柄回零,按下分闸按钮,熄灭,绿灯亮。
    6、先切断控制面板上的刀闸,再切断三倍频主体电源及AC220V电源。
    7、按以上步骤切断全部电源后方可拆除联线。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
http://img76.mtnets.com/5/20201203/637426031425661423107.jpg
页: [1]