美瑞克仪器 发表于 昨天 08:58

仪器仪表联锁控制信号解析

       电控系统一般将电控与仪控之间的控制联锁表示为仪控一电控连锁清单。下面以某大型电动机拖动的空气压缩机的仪控一电控连锁为例,对联锁内容进行分析、解析。 仪控一电控“允许起动” 大型压缩机(电动机)起动都需要一定的起动条件,本例中压缩机起动前需要: 1)压缩机入口导页在起动位置。 2)油泵开启,并要达到压缩机起动所需润滑油压力。 3)油温正常,油温较低时需要开启油箱加热器。 4)电动机轴承润滑油流量达到起动要求。 5)冷却水流量达到压缩机、电动机所需流量。 6)开起油箱排烟机,油箱内压力达到压力设定值。 以上条件达到后,仪控系统的“允许起动”输出继电器会给出一对闭合触头。电气控制系统接到此闭合触头后,可以判断压缩机的起动条件已经具备。 电动机起动过程结束后。工艺允许起动条件也就不再具备。 电气维护人员对起动条件有所了解,对做好大型压缩机起动的配合工作很有好处。