阀式避雷器做工频放电试验时,为什么要规定电压波形不能畸变?
因为阀式避雷器做工频放电试验时,工频放电电压标准值有上限和下限,低于下限或超过上限均为不合格,因此测量电压时必须尽量准确。而做工频放电试验时大都使用一般的电压表,即读数为电压的有效值。当电源波形畸变时,电压值与有效值的比值不等于以,这时测量到的电压就有误差。例如,某单位曾对10组F7。10型避雷器在两处进行测试,虽然在两处所采用的仪器接线相同,但测试结果差别甚大。 在变电站的测量值均在22-31.1kV之间,而在局内试验室的测量值均在29. 5-30kV之间。通过反复的对比试验,找出在两处测量值不同的原因是电源谐波的影响。