ABL-I-3400/250

       ABL-I-3400/250电气火灾报警ABL-I-3400/250!
  ABL-I-3400/250电气火灾报警! http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467136842136884.jpg
  应用范围: 电气火灾监控探测器可用于1 现行*标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)中规定的特级、*级、二级保护对象 2 各类建筑中的观众厅、会议厅、多功能能厅等人员密集场所 3 歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、录像斤、放映厅、桑拿济室、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所 4 超过5层或总建筑而积大于3000m2的老年人建筑、任*楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房偻、手术部等 5 *文物保护单位的砖木或木结构的古建筑 6 经营灯具,电器等电气火灾危险性较大的场所。
  电气火灾报警产品选型
  电气火灾监控器
  规格
  功能
  选配
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467152308168781.jpg http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467156683158336.jpg
  电气火灾监控探测器 (分体式)
  单回路监控
  1路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  4路温度
  4回路监控
  4路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  8回路监控
  8路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  12回路监控
  12路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  15回路监控
  15路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LED显示
  单回路监控
  1路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  4回路监控
  4路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  8回路监控
  8路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  12回路监控
  12路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  16回路监控(液晶)
  16路漏电、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  多功能监控器
  1路漏电、三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、四象限电能计量、RS485通讯、2DI/1DO、LCD显示
  4路温度 2路RS485
  剩余电流互感器
  规格
  参数
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467159183346757.jpg
  (圆形)
  LT-63A
  1回路漏电检测、额定电流63A、内径φ25mm
  LT-100A
  1回路漏电检测、额定电流100A、内径φ45mm
  LT-250A
  1回路漏电检测、额定电流250A、内径φ65mm
  LT-400A
  1回路漏电检测、额定电流400A、内径φ80mm
  LT-630A
  1回路漏电检测、额定电流630A、内径φ105mm
  LT-800A
  1回路漏电检测、额定电流800A、内径φ150mm
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467161215528593.jpg (方形)
  LT-100A
  1回路漏电检测、额定电流100A、内径100×20mm
  LT-250A
  1回路漏电检测、额定电流250A、内径150×20mm
  LT-400A
  1回路漏电检测、额定电流400A、内径192×35mm
  LT-630A
  1回路漏电检测、额定电流630A、内径232×45mm
  LT-800A
  1回路漏电检测、额定电流800A、内径262×45mm
  LT-1000A
  1回路漏电检测、额定电流1000A、内径320×48mm
  LT-1500A
  1回路漏电检测、额定电流1500A、内径405×45mm
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467163715405433.jpg
  温度传感器
  NTC-01
  1回路温度检测、测温范围:0~150℃、长度1m
  电气火灾监控主机
  型号
  功能
  规格
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467182152320503.jpg
  琴台式监控主机
  琴台式
  接收电气火灾监控探测器的漏电和温度信号、实时监控报警、故障报警、报警事件记录、消防联动、远程复位、支持RS485和以太网通信、支持Modbus-RTU协议
  ≤128点
  128~256点
  256~512点
  512~1024点
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467184496963766.jpg
  壁挂式监控主机
  壁挂式
  接收电气火灾监控探测器的漏电和温度信号、实时监控报警、故障报警、报警事件记录、消防联动、远程复位、壁挂式安装、支持RS485通信、支持Modbus-RTU协议
  ≤128点
  参考标准: 产品符合GB 14287.2-2005 > GB 13955-2005>的标准。 GB50016 《建筑设计防火规范》 GB50045 《*层民用建筑设计防火规范》 GB50054 《低压配电设计规范》 GB50096 《住宅设计规范》
  南京斯沃全系列产品
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467187621663596.jpg
  ※ 智能数显仪表
  ※ 数显多功能表
  ※ 液晶多功能表
  ※ 谐波多功能表
  ※ 电能质量分析仪
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467190589921723.jpg
  ※ 单回路电气火灾监控器
  ※ 多回路电气火灾监控器
  ※ 数显电气火灾监控器
  ※ *体式电气火灾监控探测器※ 分体式电气火灾监控探测器
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467193715334933.jpg
  ※ 单路电压信号传感器
  ※ 双路电压信号传感器
  ※ 单路电压/电流信号传感器
  ※ 双路电压/电流信号传感器
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467196997305158.jpg
  ※ 单相导轨式电能表
  ※ 三相导轨式电能表
  ※ 付费率导轨式电能表
  ※ 预付费导轨式电能表
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467205278433310.jpg
  ※ 分体式电动机保护控制器
  ※ *体式电动机保护控制器
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467208715491288.jpg
  ※ 数显开关柜智能操控装置
  ※ 液晶开关柜智能操控装置
  ※ 开关状态显示器
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467227778078785.jpg
  ※ 无功补偿智能电容器
  ※ 有源滤波模块/柜机
  ※ 智能无功补偿控制器
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467234342017512.png http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467237621991530.jpg
  ※ 门磁开关(常闭防火门)
  ※ 电动闭门器(常开防火门)
  ※ 防火门现场监控单元
  技术指标:
  1)漏电保护
  监视漏电流的变化,并与预设的监视限值进行比较,通过声光告警预防漏电电气型火灾的放生
  剩余电流动作范围:200mA~800mA可设定,30mA~1000mA可设定
  动作时限:0.1~2S,0.1~99.9S
  2)*温报警 通过温度传感器,直观监视被控点温度变化,防止火灾发生
  测量功能
  为监视对象提供*精度的电气参数测量功能,其电压和电流测量精度为0.2%,其可对下列参数提供性能*的监视和测量:
  ■ I1、I2、I3
  ■ V1、V2、V3、V12、V23、V31
  ■ PF功率因数
  ■ F、P、Q、S
  ■ kWh、kvarh、kVAh
  通过装置面板按键和背光显示屏可就地对整定值进行设置,并可对相关数值和状态进行监视
  感温探头、感烟探头、可燃气体探测器
  提供感温探头、感烟探头、可燃气体探测器输入保护功能
  4路开关量输入,其中可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等感应器连接,当感应器发生动作闭合时,将产生声光报警、跳闸动作
  液晶面板上带开关量分/合指示
  消防联动
  1路开关量输入,应用于消防系统联动,在火灾发生的情况下,切除供电回路
  液晶面板上带开关量分/合指示
  语音录入和拨号
  与线连接,可预先设定6组,拨号模式可选循环模式或者严谨模式,支持录入语音信息。当产生声光报警后,系统将按设定好的拨号模式以及进行拨号,对方摘机后,将播放之前已经录制好的语音信息,提醒设备负责人员来排查故障
  继电器保护报警输出
  2路继电器输出(DO):1路用于跳闸、1路用于报警
  触点容量:AC250V / DC30V /
  液晶面板上带继电器分/合指示
  继电器遥控输出
  选配功能,2路继电器输出,用于实现对配电间隔的远端合闸和分闸控制触点容量:AC250V / DC30V /
  液晶面板上带继电器分/合指示
  *温报警功能
  提供*温报警功能,通过PT100温度传感器直接采集温度信号,反应温度告警状态
  温度传感器:1路PT100温度传感器
  事件记录(SOE)功能
  可以选配SOE功能,64个事件记录包含时标,便于快速分析告警及故障状态
  通讯
  提供RS485/232通讯接口,Modbus-RTU通讯协议,
  波特率:2400~19200bps,半双工模式
  液晶面板上有通讯收/发指示灯,背部有LED灯用于通讯收/发指示
  显示/按键
  大屏幕液晶显示界面、带背光
  界面按键,用于查询数据和设置基本运行参数
  南京斯沃系统类产品
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467244497015692.jpg
  电力综合监控系统
  ※ 发电厂厂用电气管理
  ※ 变电站自动化电力监控
  ※ 中低压智能变配电管理
  ※ 光伏电站电力监控
  ※ 风力发电厂电力监控
  ※ 数据中心电能质量监测与管理
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467255591583357.png
  建筑能耗管理分析系统
  ※ 工业企业能源管理
  ※ 建筑能耗监测与管理分析
  ※ 智能远程抄表与电能计量计费管理
  ※ 事业单位能效分析考核管理
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467260278504718.jpg
  消防设备电源监控系统
  ※ 消防设备电源回路开关状态监控
  ※ 消防设备电源的工作状态监控
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467274184953634.jpg
  防火门监控系统
  ※ 常开/常闭防火门的工作状态监控
  ※ 常开防火门的开/关门控制
  ※ 实时监测系统网络状态并报警
  ※ 实时监测执行机构状态并报警
http://img73.mtnets.com/5/20201102/637399467281060445327.jpg
  电气火灾监控系统
  ※ 剩余电流预警、报警
  ※ 实时监控并显示各配电回路工作状态
  ※ 实时、准确传送各探测器运行参数和控制指令
  ※ *危电流切断
  ※ 数据智能分析、智能参数设定
  ※ 温度监测与保护