工业汇gongyehub.cn's Archiver
论坛
›
机械设备
› 电流互感器绕组和铁心过热的原因是什么?应如何处理?
yiqi1233
发表于
4 天前
电流互感器绕组和铁心过热的原因是什么?应如何处理?
(1)电流互感器绕组和铁心过热多因其二次侧绕组匝间短路或长期过负荷。此时应检查绕组故障或将二次侧负荷降至额定容量以下。 (2)电流互感器二次侧回路开路也可能引起铁心过热。处理方法参见电流互感器二次侧回路开路故障的处理。
页:
[1]
查看完整版本:
电流互感器绕组和铁心过热的原因是什么?应如何处理?