工业汇gongyehub.cn's Archiver
论坛
›
机械设备
› 变压器并联运行应符合哪些条件?
机械不机械姬
发表于 2026-6-13 11:42:48
变压器并联运行应符合哪些条件?
变压器并联运行时,应使各台变压器二次侧不出现循环电流,并使各变压器承担的负荷按变压器的额定容量成正比分配。要做到这两点,变压器并联运行时必须符合下列条件: (1)变压比应相等,误差不超过5%。 (2)联结组标号必须一致。 (3)连接相序必须相同。 (4)阻抗电压应相等,误差不超过20%。 (5)变压器容量比不应超过1/3。
ZZC45671
发表于 2026-6-18 10:17:31
学习了
页:
[1]
查看完整版本:
变压器并联运行应符合哪些条件?