循环水水质控制标准

       中水(reclaimed water)是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内重复使用的非饮用水。中水利用对我国的环境保护、水资源保护、水污染防治、经济可持续发展能起到重要作用;中水利用对企业也有积极作用,可以为企业节约生产成本,提高资源利用率,为企业发展带来积极作用。
   我司针对循环水水质标准,如pH、浊度、余氯、磷、硬度等指标,提供专业的、的水质监测仪表。
  表1再生水用作冷却用水的水质控制标准GB/T 19923-2005
  序号
  控制项目
  冷却用水
  洗涤用水
  锅炉补给水
  工艺与产品用水
  直流
  冷却水
  敞开式循环冷却水系统补充水
  1
  pH值
  6.5-9.0
  6.5-8.5
  6.5-9.0
  6.5-8.5
  6.5-8.5
  2
  悬浮物(SS)(mg/L) ≤
  30
  -
  30
  -
  -
  3
  浊度(NTU)≤
  -
  5
  -
  5
  5
  4
  色度(度)≤
  30
  30
  30
  30
  30
  5
  生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤
  30
  10
  30
  10
  10
  6
  化学需氧量(COD Cr)(mg/L)≤
  -
  60
  -
  60
  60
  7
  铁(mg/L)≤
  -
  0.3
  0.3
  0.3
  0.3
  8
  锰(mg/L)≤
  -
  0.1
  0.1
  0.1
  0.1
  9
  氯离子(mg/L)≤
  250
  250
  250
  250
  250
  10
  二氧化硅(SiO2)≤
  50
  50
  -
  30
  30
  11
  总硬度(以CaCO3计/mg/L)≤
  450
  450
  450
  450
  450
  12
  总碱度(以CaCO3计 mg/L)≤
  350
  350
  350
  350
  350
  13
  硫酸盐(mg/L)≤
  600
  250
  250
  250
  250
  14
  氨氮(以N计 mg/L)≤
  -
  10①
  -
  10
  10
  15
  总磷(以P计 mg/L)≤
  -
  1
  -
  1
  1
  16
  溶解性总固体(mg/L)≤
  1000
  1000
  1000
  1000
  1000
  17
  石油类(mg/L)≤
  -
  1
  -
  1
  1
  18
  阴离子表面活性剂(mg/L)≤
  -
  0.5
  -
  0.5
  0.5
  19
  余氯②(mg/L)≥
  0.05
  0.05
  0.05
  0.05
  0.05
  20
  粪大肠菌群(个/L)≤
  2000
  2000
  2000
  2000
  2000
  注:①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时,循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。
  ②加氯消毒时管末梢值。
  表2 城市杂用水水质标准GB/T 18920— 2002
  序号
  项目
  冲厕
  道路清扫
  消防
  城市绿化
  车辆冲洗
  建筑施工
  1
  pH
  6.0~9.0
  2
  色(度)≤
  30
  3
  嗅
  无不快感
  4
  浊度(NTU) ≤
  5
  10
  10
  5
  20
  5
  溶解性总固体(mg/L) ≤
  1500
  1500
  1000
  1000
  —
  6
  五日生化需氧量(BOD5) (mg/L)≤
  10
  15
  20
  10
  15
  7
  氨氮(mg/L) ≤
  10
  10
  20
  10
  20
  8
  阴离子表面活性剂(mg/L) ≤
  1.0
  1.0
  1.0
  0.5
  1.0
  9
  铁(mg/L) ≤
  0.3
  —
  —
  0.3
  —
  10
  锰(mg/L) ≤
  0.1
  —
  —
  0.1
  —
  11
  溶解氧(mg/L) ≥
  1.0
  12
  总余氯(mg/L)
  接触30min后≥1.0,管网末端≥0.2
  13
  总大肠菌群(个/L)
  ≤
  3
  表3景观环境用水的再生水水质控制GB/T 18921— 2002
  序号
  项目
  观赏性景观环境用水
  娱乐性景观环境用水
  河道类
  湖泊类
  水景类
  河道类
  湖泊类
  水景类
  1
  基本要求
  无飘浮物,无令人不愉快的嗅和味
  2
  PH
  6~9
  3
  五日生化需氧量(BOD5) (mg/L)≤
  10
  6
  6
  4
  悬浮物(SS)(mg/L) ≤
  20
  10
  —
  5
  浊度(NTU) ≤
  —
  5.0
  6
  溶解氧(DO) ≥
  1.5
  2.0
  7
  总磷(以P计)(mg/L) ≤
  1.0
  0.5
  1.0
  2.0
  8
  总氮(以N计) (mg/L) ≤
  15
  9
  氨氮(以N计) (mg/L) ≤
  5
  10
  粪大肠菌群(个/L) ≤
  10000
  2000
  500
  不得检出
  11
  余氯≥
  0.05
  12
  色度(度) ≤
  30
  13
  石油类
  1.0
  14
  阴离子表面活性剂
  0.5
  ①氯接触时间不应低于30min的余氯。对于非加氯消毒方式无此项要求。
  注:1对于需要通过管道输送再生水的非现场回用情况必须加氯消毒;而对于现场回用情况不限制消毒方式
  2若使用未经过除磷脱氮的再生水作为景观环境用水,鼓励使用本标准的各方在回用地点积极探索通过人工培养具有观赏价值水生植物的方法,使景观水体的氮磷满足上表的要求,使再生水中的水生植物有经济合理的出路