量子拧螺丝 发表于 3 天前

KD2678A 水内冷发电机绝缘测试仪(2500V)厂家型号

       检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是快速的基本方法,参考国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了KD2678A水内冷发电机绝缘测试仪(2500V)。该仪器测量原理新颖,操作简便,精度高,整机采用全集成电路,抗震能力强,工作稳定性好,输出短路电流大,在现场环境下抗干扰能力强,能满足目前发电厂的测试要求。仪器具有计时,报警和数据存贮等功能,可方便地测量绝缘电阻,吸收比,极化指数等参数。
  1.2性能特点
  1. 中文菜单操作,使用方便。
  2. 可实现绝缘电阻、吸收比、极化指数等参数的全自动测量。
  3. 保留15秒及每一分钟数据,直到第10分钟,并自动计时。
  4. 可存贮10组测量数据,以便随时分析和存档。
  5. 功能全面,具有测试、存贮、报警、调阅等功能。
  6. 测试结束后可自动放电。
  7. 输出短路电流大,抗干扰能力强。
  1.3技术指标
  1.测试范围:5 MΩ~10000 MΩ
  2. 分辨力:最小0.1 MΩ
  3. 精 度:±(10% ±2字)
  4. 测试电压:2.5kV
  5. 输出短路电流:≥3mA
  6. 显示方式:点阵液晶显示器
  7. 供电方式: AC220V
  8. 环境温度:0℃~40℃
  9. 相对湿度:
  1.4仪器控制机件功能介绍
  1. 显示器:点阵液晶显示器。
  2. 绕组端:高压线端,输出直流高压,接电机绕组。(L)
  3. 汇水管:屏蔽端子,接汇水管。(G)
  4. 机外壳:测量端子,接机外壳。(E)
http://img78.mtnets.com/5/20201203/637426114263387862847.png5. :接地端子,接大地。
  6. 复位键:整机复位按键,按一下此键,整机回到初始状态。
  7. 选择键:用于菜单项选择和数据翻页。
  8. 启动键:认可选择项。
  9. 辉 度:辉增、辉减按键可改变显示器的显示对比度。
  10. 高 压:“高压”按钮处于按下状态时,可以启动高压,否则仪器不会输出高压,为安全保护开关。
  注意:按下选择按键的同时按下复位按键可实现数据区清零功能。按下启动按键的同时按下复位按键可实现数据查询功能,此时选择键和启动键可实现分组查询和单组翻页功能。
  2.1 操作方法
  1. 按试品情况接好测试线和仪器电源线。
http://img78.mtnets.com/5/20201203/637426114264479869231.png2. 打开电源开关显示菜单见下图。此时可按下面板上的“高压”开关给高压电源供电,此时仪器高压并未输出。
http://img78.mtnets.com/5/20201203/637426114265883878709.png 电压2.5KV 极化指数
  此时按选择键则阴影中项目按下顺序改变“极化指数”→“绝缘电阻”→“吸收比”→“极化指数”……选择到要进行的测试项目后,则按启动键菜单即可进入下级菜单。
http://img78.mtnets.com/5/20201203/637426114266975885447.pngRx=999KΩ
   上升 启动 下降
  此时按选择键则阴影中项目按下顺序改变“启动”→“上升”→“下降”,选择“上升”时,按下启动键可实现Rx数据的增加,选择“下降”时,按下启动键可实现Rx数据减小,选择“启动”时,按下启动键可进入数据测量如下图所示。其中Rx为汇水管对机外壳的电阻,当电阻大于999 KΩ时,输入999 KΩ即可。
http://img78.mtnets.com/5/20201203/637426114268223893945.png2500V T= 00”00’
  R= Xr=
  3. 若启动后仪器屏幕不显示输出电压值和时间,可能是因为“高压”开关没有按下,此按下“高压”开关给高压电源供电即可,程序向下执行。
  4. 测试结束后,关闭“高压”按键,并将试品短路放电,至少5分钟。
  5. 放电结束后可进行下一组测试或拆线收工。
  6. 仪器内存贮数据可调出,数据格式如下:
http://img78.mtnets.com/5/20201203/637426114269159899829.png
http://img78.mtnets.com/5/20201203/637426114270095905790.png
  按启动键,如图:
  图中“n=01”项表示组号组,“2.5KV”表示测试电压2.5KV ,Xr表示吸收比,Jr表示极化指数。按选择键看下一组数据。
  第三章 注意事项及其他
  3.1 注意事项
  1. 仪器虽有自动放电,但为确保安全,测试完毕后,短路高压端和低压端手动放电,放电迅速,安全可靠。
  2. 高压开关是给高压电源供电,高压输出和切断由软件控制。测试完毕后要关闭高压开关停止向高压电源供电,确保无高压输出。
页: [1]
查看完整版本: KD2678A 水内冷发电机绝缘测试仪(2500V)厂家型号