糯米糍不粘 发表于 7 天前

学生公寓控制柜简单介绍

       http://img75.mtnets.com/5/20201024/637391312569474638374.jpg
  学生公寓控制柜简单介绍
  随着时代的发展,当今高校学生公寓的用电状况已发生了革命性的变化。电脑、闭路电视等已进入学生公寓,涉及安全的电炉、电热水器等也同时进入,对学生公寓采取的传统供电方式已不适应,而电费再从住宿费中平均收取的方法已不适合,实行电力商品化势在必行。DTSH—F系列公寓式安全用电智能管理系统正是针对高校后勤管理社会化、学生用电商品化、公寓用电管理智能化的特点而开发研制的,集分路计量、集中管理、负载安全控制、收费管理和数据查询等功能于一体,为高校公寓用电现代化管理提供了一套的解决方案。
  系统构成
  ◆WFX型学生公寓控制柜
  ◆通讯转换器/通讯机
  ◆系统管理软件
  产品分类
  DDSY1672一WLDFl型:采用分流器方式采集电能信号(一户一表),在DTSH77型电能表功能基础上增加预付费和限流(限功率)功能。适用于分层安装。
  DDSY1672一WLDF2型:采用互感器方式采集电能信号,在DTSH77型电能表功能基础上增加预付费、限流(限功率)功能和恶性负载识别功能(当用户使用电热毯、电炉、热得快、电热杯等所谓“恶性负载”时,此系统自动识别并断电,当此类负载去掉时系统自动送电)。适用于分层安装。
  DDSY1672一WLDF3型:专为学生公寓研制。采用双回路供电。一路供照明使用,另一路供给大功率的用电设备(如空调、电热水器等)。采用互感器方式采集电能信号,具有预付费功能,其中供照明的一路可限流、恶性负载识别。
  适用于分层安装。
  以上各型号电表也可以采用互感器方式采集电能信号。
  主要技术指标
  ◆输入电压:/380V
  ◆工作电压范围:ACl80~260V
  ◆标定电流(1b):10(40)A
  ◆脉冲常数:2500imp/kw h
  ◆精度等级:2.O级
  ◆每户自身功耗:≤0 6w
  ◆启动电流:O.002lb