诚达智控 发表于 2026-5-2 15:52:44

固定污染源非甲烷总烃(NMHC)苯系物VOCS在线监测系统厂家

       建设内容建设适用于固定污染源VOCs挥发性有机物在线监测系统及相关配套设施,满足国家及地方相关法律法规,建设项目内容主要包括:
  1. 分析站房 ;
  2. 废气排放管道操作平台及安全扶手爬梯建设
  3. 烟气排放参数监测系统安装
  4. 采样系统(设备)安装
  5. 反吹系统建设安装
  6. 挥发性有机物(VOCs)在线监测系统安装,包括预处理单元、气源单元、GC-FID色谱分析仪、数据采集处理及传输单元、网络通讯单元等
  7. 电源线缆及采样管线敷设
  本系统的设计、制造、验收规范依据下列标准和技术规范进行。
  Ø HJ 1013-2018 生态环保部《固定源污染废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》
  Ø HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》
  Ø HJ 75-2017 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》
  Ø HJ 76-2017 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》
  Ø HJ/T 373-2007 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》
  Ø HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》
  Ø HJ/T 212-2005 《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》
  Ø HJ 477-2009 《污染源在线自动监控(监测)数据采集仪技术要求》
  Ø GB/T 16157-1996《固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
  Ø GB 12519-2010 《分析仪器通用技术条件》
  Ø GB 29812-2013 《工业过程控制 分析小屋的安全》
  Ø GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》
  北京普瑞分析仪器有限公司是一家以自主创新为动力、以科技发展为核心的,企业主要从事大气污染治理解决方案的设计、施工、售后服务、环保设备销售安装及环境防治监测设备工程项目的一站式服务体系。公司本着发展经济、服务社会的经营思想,以市场为导向,以质量为基础,以优质服务为宗旨,以发展高科技产品为主要目标,努力为广大客户提供高品质的环保产品和服务。
  产品*性和节能性
  固定源挥发性有机物(VOCs)在线监测系统,方案设计严格按照软件工程的标准和面向对象的设计原则。在系统设计上,满足跨平台、易移植、强兼容等要求,注重与外部的信息融合,同时具备良好的稳定性与可靠性,适应于现场环境,不易出现故障。同时,充分考虑到扩充、升级的需要,在软硬件的设计中预留接口,并使用模块化设计,使系统具有方便的容量、技术升级能力,以及系统再整合能力,可以与其他用户系统及职能部门进行接口连接,扩大系统的应用范围。
  Ø 系统具有计量器具型式批准证书CPA和环保产品认证证书CCEP、检测报告。
  Ø 系统具有预处理和反吹功能。预处理系统可对样气进行多级过滤,反吹具有自动和手动反吹两种模式。
  Ø 抽取式采样方式,伴热温度可调,系统自采样探头至分析仪器全程高温伴热,温度不低于120℃,全气体流路无冷凝。
  Ø 系统采用EPC技术控制载气、空气和氢气流量,精度高,重复性好;
  Ø 系统具有故障自检功能,自动识别系统故障信息并储存记录。
  Ø 系统具有的报警功能,包括超温报警功能、主要部件故障警报功能。
  Ø 系统具有载气流量不足报警功能,当载气量不足时,系统自动停止运行。
  Ø 系统具有自动点火功能。系统受外界影响或短暂跳闸等情况发生程序中断,电力恢复后系统可实现自动启动,自动点火,自动恢复运行状态。
  Ø 系统具有火焰熄灭自动检测功能,火焰熄灭自动切断氢气。
  Ø 系统具有自动或手动校准功能。系统全程校准从探头开始,对整个系统气路校准。
  Ø 具有安全管理功能,具备二级以上管理权限,进行用户名和密码验证后,才能进入系统,所有操作均能自动记录并持久存储。
  Ø 自主研发数据采集和分析软件,可根据企业用户需要进行针对性调整
  Ø 系统可记录、存储、显示查询、导出、传输打印任意时段的报表,历史数据至少保存3年。
  Ø 数据采集设备具备在线诊断功能,检查设备运行状态,包括系统通讯状态、仪器通讯状态、平台通讯数据、配置情况、软件运行状态等。
  按照环保物联网的三层网络架构,特征污染物在线监测系统的建设分为现场端建设、传输网络建设和监控中心建设三部分,系统拓扑图如图所示。
  (1)现场端建设
  现场端建设内容包括采样系统、VOCs监测主机系统、烟气参数监测子系统、以及数据采集传输单元。如下图所示:
  采样系统:包括采样探头、伴热管线。保证系统从烟道中采集到恒温、洁净、流量稳定的样气。采样点布设根据建设单位的要求,可以对排口尾气采样进行分析监测。伴热管线采用耐高温、耐腐蚀的特氟龙管,内含有2根采样管,一根用于样气采样,另外一根用于系统全过程自动标定,满足环保规范要求。
  VOCs主机监测系统:包括预处理单元、VOCs在线气相色谱仪、工控子站及软件、气源装置(高纯氮气、氢气发生器、零气发生器)及机柜,实现对VOCs气体的组分分析与监测。测量时,样气由机柜内的采样泵抽取,经由采样探头、高温伴热管线、预处理系统,除尘后通入VOCs在线气相色谱仪进行测量。经工控子站进行数据分析处理后,算出非甲烷总烃、苯系物浓度、排放量等数值。可通过17寸液晶显示屏展示实时监测数据、查询历史测量记录、生成报表等。为保证测量的准确性,每次测量前系统会自动进行零点校正。
  烟气参数监测子系统:包括温压流一体机和湿度检测仪,用于测量烟气的温度、压力、流速及湿度。用于计算污染物浓度、排放速率、排放总量,污染物浓度检测结果以干基标准状态值。其中,烟气的温度采用铂电阻温度传感器测量;烟气的压力采用高精度隔离膜压力传感器测量;烟气的流速采用差压变送器测量,通过测量烟气流动中的全压和静压,得到烟气的流速。烟气的湿度采用阻容原理的传感器进行测量。
  数据采集、采集传输单元:通过RS232/485接口与VOCs监测主机对接进行数据采集,按照HJ/T212-2005通讯协议进行测量数据的本地处理及存储,通过GPRS/CDMA/3G/4G或有线等传输网络将现场监测数据实时上报至监控中心、当地环保部门。可显示实时、分钟、小时、日、月全部数据,数据采集率在95%以上。当浓度、排放速率超过排放标准时,系统界面显示超标报警信息并记录状态,数据可提取并打印。
  (2)传输网络建设
  数据传输网络:支持GPRS/CDMA/3G/4G或有线等传输网络,支持专网传输。
  CMS-6000型挥发性有机物VOCs在线监测系统可以在恶劣的环境下长期安全运行,系统运行满足以下条件:
  Ø 供电电压:220(±20%) V AC/(50-60) Hz
  Ø 湿度:(0-85%)RH
  Ø 气压:(86~106)kPa
  Ø 烟气温度:≤400℃
  Ø 所有设备的总用电量(kW):主机柜功率≤2 kW,伴热管功率为38W/m
  Ø 在环境温度为(15~35)℃,相对湿度≤85% RH条件下,系统电源端子对地或机壳的绝缘电阻不小于20MΩ。系统在1500V(有效值)、50Hz正弦波实验电压下持续1min,不应出现击穿或飞弧现象。
  Ø 系统具有漏电保护装置,具备良好的接地措施,防止雷击等对系统造成损坏。
  CMS-6000挥发性有机物VOCs在线监测系统采用“抽取+全程高温伴热”的方式进行烟气采样,其常规监测项目及测量方法说明如下表:
  序号
  系统
  监测项目
  测量方法
  1
  挥发性有机物VOCs在线监测系统
  非甲烷总烃
  GC-FID
  2
  苯系物
  GC-FID
  3
  温度
  铂电阻温度传感器
  4
  压力
  隔离膜压力传感器
  5
  流速
  差压法(皮托管)
  6
  湿度
  阻容原理传感器
  性能和设计数据
  单位
  数据
  1.系统数据
  —机柜环境温度(室内)
  ℃
  0~40
  —机柜环境湿度
  %RH
  20~90
  —机柜环境压力
  Kpa
  90~105
  —烟气温度测量范围
  ℃
  0~400
  —烟气流速测量范围
  m/s
  2~40
  —采样气流量
  L/min
  6
  —系统压缩空气需求量(峰值)
  L/min
  250
  —压缩空气压力范围
  MPa
  0.4~0.7
  —供电电源
  V
  AC220V 50Hz
  2.VOCs在线气相色谱仪
  —检测器
  FID
  —量程
  ppm
  0-10/0~100/0~1000/0~10000可选
  —检出限
  mg/m3
  <0.05非甲烷总烃(以碳计)
  <0.1苯系物(以碳计)
  —示值误差
  %F.S.
  ≤±2
  —重现性
  %
  <2
  —分析周期
  min
  ≤1min(非甲烷总烃)
  ≤5min(苯系物)
  —载气流速稳定性
  %
  ≤1.0
  —零点漂移
  %
  ≤±1
  —量程漂移
  %
  ≤±1
  —维护周期
  h
  ≥168
  3.温压流一体机
  3.1温度模块
  —量程
  ℃
  0~400(可定制0~300或0~500)
  —精度
  %F.S.
  ±2
  —输出信号型式
  mA
  4~20
  3.2压力模块
  —量程
  kPa
  -5~5(可定制-2~2或-10~10)
  —精度
  %F.S.
  ±2
  —输出信号型式
  mA
  4~20
  3.3流速模块
  —量程范围
  m/s
  2~40(可定制1~15或2~30)
  —精度
  %F.S.
  ±2
  —输出信号型式
  mA
  4~20
  4.湿度检测仪
  —量程范围
  Vol%
  0~40
  —精度
  %F.S.
  ≤5.0%时,误差≤±1.5%
  >5.0%时,相对误差≤±20%
  —输出信号型式
  mA
  4~20
  其他技术指标
  Ø 所有监测分析仪输出的数据能够自动换算为标态浓度;
  Ø 实时测量浓度直接在显示屏上显示,并自动计算小时平均、日平均、月平均值,可以储存监测的历史数据(包括设定5分钟数据、小时数据、日平均、月平均值)。
  原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司
页: [1]
查看完整版本: 固定污染源非甲烷总烃(NMHC)苯系物VOCS在线监测系统厂家