机械测试 发表于 2026-5-2 09:58:31

GZX系列鼓风干燥箱控制板设定步骤

       型号
  电源电压
  控温范围
  分辨率
  均匀度
  输入功率
  内胆尺寸mm
  GZX-9023MBE
  AC 220V±10% 50Hz±2%
  RT+5~250℃
  1℃
  ±1℃
  550W
  300*330*280
  GZX-9030MBE
  700W
  350*350*350
  GZX-9070MBE
  1100W
  450*400*450
  GZX-9140MBE
  1300W
  550*500*550
  GZX-9240MBE
  1700W
  600*550*750
  GZX-9076MBE
  RT+5~300℃
  1500W
  450*400*450
  GZX-9146MBE
  2100W
  550*500*550
  GZX-9246MBE
  2700W
  600*550*750
  l 工作环境温度:+5~40℃
  控制板内部各参数的定义:
  符号
  参数名称
  设定范围
  功能描述
  初始值
  Pv
  (加热端)比例带
  1~99% x 0.1%
  设置加热比例带
  30
  Iv
  积分时间
  1~200 x 10秒
  消除静差,Iv不能设为0
  240
  Dv
  微分时间
  0~200秒
  通过预测输出来阻止过冲,从而提高控制器的稳定性
  60
  ITv
  过冲抑制
  0~200
  用来阻止积分作用所产生的上过冲或下过冲
  100
  ALv
  报警设定
  0~100℃
  设置报警参数
  4
  Tv
  (加热端)输出循环周期
  1~100秒
  设置控制器输出循环时间
  3
  Btv
  零位修正参数
  -19.0~100
  温度修正参数,每1单位为1度
  0
  Pkv
  满度修正参数
  -199~999
  (实际温度-测量温度)x 4000/测量温度
  0
  Ukv
  参数锁
  0~100
  密码锁,当设定为18时,才允许参数修改
  0
页: [1]
查看完整版本: GZX系列鼓风干燥箱控制板设定步骤