风淋室风淋完内门解开延时设定程序
风淋室风淋完内门解开延时设定程序,风淋室风淋完内门解开延时设定(TO):完成外门设置后,五秒内再次按风淋键,进入风淋室风淋完内门解开延时设定(TO),通过上、下调节键可以查看并在0-60秒内调节时间。按风淋键确认并进入下一选项,五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置; http://img76.mtnets.com/5/20210406/637533111806489868817.jpg风淋室内外门互锁开门延时设定(TC):完成内门设置后,五秒内再次按风淋键,进入内外门互锁开门延时设定(TC),通过上、下调节键可以查看并在0-60秒内调节内外门互锁开门延时时间。按风淋键确认并进入下一选项,五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置;
风淋室照明延时设定(TL):完成内外门互锁设置后,五秒内再次按按风淋键,进入照明延时设定(TL),通过上、下调节键可以查看并在0-60分钟内调节照明延时熄灭时间。按风淋键确认并进入下一选项,五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置; http://img76.mtnets.com/5/20210406/637533111813197954257.jpg
风淋室程序选择设定(TD):完成照明设置后,五秒内再次按风淋键,进入程序选择设定(TD),通过上、下调节键可以查看并在00-02选择程序。00:正常风淋程序,01:有门无感应程序,02:有感应无门程序.按风淋键确认并进入下一选项,五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置;
风淋室内外门互换设定(TN):完成程序选择设置后,五秒内再次按风淋键,进入内外门互换设定(TN),通过上、下调节键可以查看并在00-01选择程序。00:正常,01:互换.按风淋键确认并进入下一选项,五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置;