电磁流量计
流量信号线分体型转换器与传感器配套使用时,对被测流体电导率大于50μS/cm的情况,流量信号传输电缆可以使用型号为PVVP 2*0.2 mm2的聚氯乙烯护套金属网屏蔽信号电缆。使用长度应不大于100m。信号线与传感器配套出厂。信号线的处理可按图1.1进行。
本转换器提供有等电位激励屏蔽信号输出电压,以降低电缆传输的分布电容对流量信号测量的影响。当被测电导率小于或长距离传输时,可使用具有等电位屏蔽的双芯双重屏蔽信号电缆。 例如STT3200专用电缆或BTS型三重屏蔽信号电缆。
1.4.2 励磁电流线
励磁电流线可采用二芯绝缘橡皮软电缆线,建议型号为RVVP2*0.3mm2。励磁电流线的长度与信号电缆长度一致。当使用STT3200专用电缆时,励磁电缆与信号电缆合并为一根。
1.4.3 转换器安装接地要求
转换器壳体接地端子应采用不小于1.6mm2接地铜线接大地。从转换器壳体到大地的接地电阻应小于10Ω。
首先将Φ20紫铜管,切割成1700mm长(根据需要可加长)做成地钉埋地1500mm(注意:埋地钉时,在地钉撒一层碎木碳,再浇灌盐水);
其次将4mm2紫铜线焊接在地钉上,最后将地线连接到传感器法兰、接地环、管道法兰上,见图1.3。
注意:固定地线螺钉、弹垫、平垫要求用不锈钢材料。
所有输出与电源线由用户根据实际情况自备。但请注意满足负载电流的要求。
脉冲、电流、报警输出外接供电电源和负载见图1.5.1,----图1.5.3。使用感性负载时应如图加续流二极管。
图1.5.1 4~20mA内供电接法(此方式电流和脉冲不隔离)
1.5.2脉冲输出
2.1.1流量积算单位
转换器显示器为8位计数器,允许计数值为。
仅使用积算单位为m3。由于此款转换器瞬时流量单位固定为m3/h,所以流量积算单位为:0.001m3、 0.010m3、 0.100m3、 1.000m3三种。
2.1.2反向输出允许
当反向输出允许参数设在“允许”状态时,只要流体流动,转换器就按流量值输出脉冲和电流。当反向输出允许参数设在“禁止”时,若流体反向流动,转换器流速显示正常,输出脉冲为“0”,电流输出为信号“0”(4mA),瞬时流量显示为0。
2.1.3仪表量程设置
仪表量程设置是指确定上限流量值,仪表的下限流量值自动设置为“0”。
因此,仪表量程设置确定了仪表量程范围,也就确定了仪表百分比显示、仪表频率输出、仪表电流输出与流量的对应关系:
仪表百分比显示值 = (流量值测量值 / 仪表量程范围)* 100 %;
仪表频率输出值 = (流量值测量值 / 仪表量程范围)* 频率满程值;
仪表电流输出值 = (流量值测量值 / 仪表量程范围)* 电流满程值 + 基点;
仪表脉冲输出值不受仪表量程设置的影响;
2.1.4测量阻尼时间
即滤波时间,长的测量阻尼时间能提高仪表流量显示稳定性及输出信号的稳定性,适于总量累计的脉动流量测量。短的测量阻尼时间表现为快地测量响应速度,适于生产过程控制中。测量阻尼时间分1S、2S、3S、4S、6S、8S、10S、15S、30S、60S,可采用选择设置方式。
2.1.5尖峰抑制范围与尖峰抑制时间
“尖峰抑制范围”与“尖峰抑制时间”是用来消除某些增加阻尼不能除去的噪声。它能够从真实的流量信号中判别出阶跃信号所引起的噪声和浆液尖状噪声。这种判别是以尖峰抑制范围和持续时间为依据的。如图所示为使用尖峰抑制范围技术去除粗大误差的原理说明。
如果当前采用的流量数据超过或低于这个极限值,而且在超过或低于这个极限值的变化时间之内,则认为这种变化是由于噪声所引起的,系统预以切除;而当超过或低于这个极限值的变化在设置的尖峰抑制时间以外,则认为这种变化是由于真正的流量变化所引起的,系统就认可是测量流量的变化。
尖峰抑制范围可在0~30%内选定,尖峰抑制时间可在0~20s内选择。当尖峰抑制范围与尖峰抑制时间两者任一个为0时,这种功能即被关闭。
2.1.6流量方向择项
如果用户认为调试时的流体方向与设计不一致,用户不必改变励磁线或信号线接法,而用流量方向设定参数改动即可。
2.1.7小信号切除点
小信号切除点设置是用流量表示的。小信号切除时,只显示流速,切除流量、百分比的显示及信号输出。
2.1.8流量零点修正
零点修正时应确保传感器管内充满流体,且流体处于静止状态。流量零点是用流速表示的,单位为mm/s。转换器量零点修正显示如下:
上行小字显示:FS代表仪表零点测量值;下行大字显示:流速零点修正值;
当FS显示不为“0”时,应调修正值使FS = 0。注意:若改变下行修正值,FS值增加,需要改变下行数值的正、负号,使FS能够修正为零。
流量零点的修正值是传感器的配套常数值,应记入传感器的记录单和传感器标牌。记入时传感器零点值是以mm/s为单位的流速值,其符号与修正值的符号相反。
2.1.9出厂标定系数
该系数为转换器制造厂专用系数,转换器制造厂用该系数将L-magDH电磁转换器测量电路系统归一化,以保证所有L-magDH电磁转换器间互换性达到0.1%。
2.1.10总量清零密码
用户使用第三级别以上密码可以设置该密码,然后在总量清零内设置该密码。
2.2.1仪表工作模式
L-magDH电磁流量计冷热表有两种工作模式:冷热表模式、冷表模式。
冷热表模式:只对热量进行计算,是仪表的默认方式。“H”表示热量
冷表模式:只对冷量进行计算。“R”表示冷量
2.2.2流量仪表位置
若冷热表流量传感器安装在供热管道入口,请选择“流量入口”;若冷热表流量传感器安装在供热管道出口,请选择“流量出口”。切忌,该参数与实际安装不对应,将造成计算误差。
2.2.3热量流量单位
仪表热量显示单位有:MJh、GJh、KWh、MWh四种可供选择。
2.2.4热量总量单位
冷热表显示器为8位计数器,允许计数值为。
使用热量总量单位为:MJ、GJ、KW、MW。
热量总量当量为:0.001MJ、 0.010MJ、 0.100MJ、 1.000MJ
0.001GJ、 0.010GJ、 0.100GJ、 1.000GJ
0.001 KW、 0.010 KW、 0.100 KW、 1.000 KW
0.001 MW、 0.010 MW、 0.100 MW、 1.000 MW
2.2.5热量量程设置
指确定上限热量值,仪表的下限热量值自动设置为“0”。功能同流量量程设置。
2.2.6起始测量温度
用于仪表计量热量的温度限制,当温度小于所设温度时,仪表不对热量进行计算。
2.2.7压力范围选择
电磁冷热表遵循中华人民共和国城镇建设行业标准CJ128—2007设置0.6MP、1.6MP两种压力方便用户使用。
2.2.8入口、出口温度零点、温度范围
电磁冷热表用Pt1000热电阻三线制桥连接方式,具体标定方法详见附录4。
2.3.1上限报警允许
用户选择允许或禁止。
2.3.2上限报警数值
上限报警数值以流量计算,该参数采用数值设置方式,用户在此参数中设置一个适当流量值。仪表运行中瞬时流量高于此值后,仪表将显示报警信号。
2.3.3下限报警
同上限报警
2.3.4励磁报警
选择允许,带励磁报警功能,选择禁止,取消励磁报警功能。
2.3.5空管报警允许
L-magDH具有空管检测功能,且无需附加电极。若用户选择允许空管报警,则当管道中流体低于测量电极时,仪表能检测出一个空管状态。在检出空管状态后,仪表模拟输出、数字输出置为信号零,同时仪表流量显示为零。
2.3.6空管报警阈值
在流体满管的情况下(有无流速均可),空管报警阈值参数的上行显示实测电导率,下行设置空管报警阈值,在进行空管报警阈值设定时,可根据实测电导率进行设定,设为实测电导率的3~5倍即可。