SF6气体回收装置维修和保养

       SF6气体回收装置维修和保养 回收装置及其环境应经常保持清洁,对各主要设备应经常检查,按期维修和保养,请注意不能随意松动任何接头、螺栓、螺母,应有专门人员进行操作、维修。 http://img73.mtnets.com/5/20201023/637390502926144965959.jpg 1、SF6气体回收装置真空泵 ①使用中注意事项 (1)经常注意油位。 (2)泵起动后再打开阀门。 (3)经常注意泵运转是否正常,有无特殊声响,电机是否超负荷运转。 (4)注意泵温升不超过40℃。 (5)严禁用煤油、汽油、酒精等对泵作非拆卸的清洗。 (6)若泵长期搁置不用,应将油放尽,然后注入新油。 ②换油期 新泵跑合运转后,可能有少量金属碎屑和其他杂质在油箱中沉积起来,对泵的性能不会有影响,但以除去为宜,推荐在使用100小时后,把油放出,把含有杂质的少部分油除去,其余的清洁油仍可用滤网过滤后加入泵内,酌量补充一点新油,以后的换油期,需油用户根据使用情况和效果酌情决定。原则为一年更换一次(约2000小时)。 ③换油方法 先开泵运转约半小时,待油变稀,停泵从放油孔放油。再敞开进气口运转10~20秒,此间可以吸气口缓缓加入少量新油。以更换泵腔内的存油,如出来的油很脏,后者可重复进行,不可用清洗液冲洗泵内存油和杂质。 ④检修应有专门人员进行。 2、SF6气体回收装置SF6压缩机 ①使用注意事项 因启动过频会影响电机寿命,所以每小时启动次数应尽量少于5次,每次停机时间应在2分钟以上。 尽量避免压缩机较长时间真空运转,故回收时要注意观察压缩机进气口压力,当回收初压力显示为零表压,达到预定值,及时停止压缩机回收。 3、SF6气体回收装置冷冻系统 ①冷冻系统由冷冻压缩机、风冷冷凝器、贮液器、过滤器、电磁阀、热力膨胀阀、蒸发器等组成。为了保持冷凝器的高效能,应注意本装置工作场地的清洁,冷凝器进风面与墙距离至少0.5米。 ②冷冻压缩机为全封闭压缩机,每小时开停次数应少于5次,每次运转时间在5分钟以上,一次停机时间不少于2分钟。 ③运行中应检查冷冻压缩机吸排气压力值是否在规定范围内,高低压压力控制器出厂时已调整好控制值,当低于低压限值时,待压力升高后,当超过高压限值时,待压力降低后重新启动压缩机。 ④运行中应注意冷冻压缩机有无异常声响,冷凝器风扇运转是否正常,若发现异常现象,则切断电源,然后进行检查修理。 ⑤注意各连接部位是否有泄漏和渗油现象,渗油的部位往往是泄漏部位,发生上述现象,及时停机检查处理。 ⑥运行中勿直接接触配管,以免高温部分对人体的烫伤。 ⑦不得随便松动各连接部位的螺栓及接管螺母,检修应有专门人员进行。 ⑧冷冻系统检修后严格清洗、干燥,不得残留有任何杂质,并对冷冻系统抽真空至100Pa以下方可充注R22投入使用。 将氟里昂钢瓶与加液口截止阀相连,先不要拧紧螺帽,开一下氟里昂钢瓶,使氟里昂气体冲出,以排尽管路内的空气,然后再拧紧该螺帽,打开截止阀。 开启冷冻压缩机吸入氟里昂,注意此时应控制氟里昂钢瓶阀门开启度,避免流量过大使压缩机积液。 充注过程中注意氟里昂钢瓶重量变化,达到充注量后即可停止充注。 关闭氟里昂钢瓶阀门、截止阀,恢复正常工作状态。 如果制冷剂过量,应从加液口放出R22。。 4、SF6气体回收装置净化、干燥系统 ①油分离器 装置中有4只油分离器,分别安装在回收SF6压缩机出口。 ②干燥过滤器 干燥过滤器应定期再生处理或更换分子筛,若长期停机或发现SF6气体含水量超过标准,应在使用前进行再生处理。 5、SF6气体回收装置仪表 本装置主要仪表有压力表、真空计,用户应根据仪表计量规定,定期进行校验。 真空计在需观察时打开V7阀门(严禁在表压正压时打开),观察完毕关闭阀门。

宝得瑞工业 发表于 2026-4-29 06:21:54

很有启发
页: [1]