星凯仪器 发表于 2026-4-24 15:30:28

孔板流量计使用一段时间后流量逐渐减小的原因

       测量气体的孔板流量计,在安装后用的很正常,可用过了一段时间流量就逐渐减小后变零,经多项检查后恢复显示但是过段时间还会归零,孔板是垂直安装的,流向是自下而上,根据他的上述情况,分析了一下几点可能的原因:
  1、经各项检查后恢复显示,
  就这一点,应该弄清楚这几个问题,在出现这一状况时,是怎么处理?故障究竟是怎样?处理过程如何?是不是引压管有冷凝水或杂质。
  2、检查变送器零点(正常),排污无冷凝液和杂质,每做次这样的检查就会好一段时间,最近流量显示正常的时间比较长
  3、可能是引压管内的气体带有杂质或某些地方密封不好,比如平衡阀没有关闭或有泄露。
  4、请检查三阀组,可能是漏气了,并检查管道,是否有杂质。
  如果您还有其它问题,欢迎您来电或网上咨询,智瑞科技竭诚为您服务!
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
页: [1]