绝缘油耐压测试仪试验升压速度怎么选?

       绝缘油耐压测试仪试验时升压速度到底怎么选?对于绝缘油耐压试验中的升压速度,国家标准(GB/T 507-2002)和电力行业标准(DL/T 429.9-1991)中分别有不同的规定。

http://img78.mtnets.com/5/20210316/637514555347514616680.png
    根据国家标准GB/T 507-2002中规定,绝缘油击穿电压(一般称为耐压值)的测量 ,升压速度为2000v/s,允许误差为±10% 。
    根据电力行业标准DL/T 429.9-1991中规定,绝缘油击穿电压(一般称为耐压值)的测量时,升压速度为3000V/s,允许误差为±10%。
    所以我们测量油耐压时的升压速度取决于测量时采用国标还是可以采用行标。
    自主研发的全自动绝缘油耐压测试仪采用GB/T507-2002中规定,即升压速度为2000V/s。而版本JYY-HI 全自动绝缘油耐压测试仪会同时兼容DL/T846.7-2004和GB/T 507-2002,即可以选择2000V/s或者3000V/s的升压速度。
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。