桃酥 发表于 2026-10-29 09:58:58

ZFQ不锈钢阻火呼吸阀在石化储罐应用案例

       ZFQ不锈钢阻火呼吸阀在石化储罐应用案例
  ZFQ-1不锈钢阻火呼吸阀集阻火器与呼吸阀为一体,其新颖的结构为。是石化储罐的新型安全设备,其是阻火呼吸性能好,重量轻,使用方便。该产品适用于储存内点低于28 ℃的甲类油品和闪点低于 60 ℃的乙类油品,如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐使用。亦可作为阻火单呼或单吸阀。阻火呼吸阀是呼吸阀与阻火器产品的组合,是石油化工储罐的新型安全设备,其明显的优点是良好的消防呼吸性能,重量轻,维修方便。
  呼吸阀的工作原理是在呼吸管口增加阻火器核心部件的隔爆阻燃盘。其功能与呼吸阀一致,既能保证储罐的安全,又能充分发挥呼吸阀的功能。防爆防火呼吸阀是一种安全、节能的产品,可保持储罐压力平衡,减少介质挥发。防爆防火呼吸阀充分利用储罐本身的承载能力,减少介质排放。其原理是利用正负压阀瓣的重量来控制储罐排气正压和吸入负压。当储罐内介质压力在隔爆式隔爆呼吸阀控制工作压力范围内时,隔爆式呼吸阀不工作,使储罐处于密闭状态。中添加到坦克时,上部气体空间的压力罐增加达到操作的正压防爆阻火呼吸阀,压力阀推开,和呼出的气体逸出防爆阻火呼吸阀的出口,使压力罐不再增加。
  除了可以取出介质,使背心气体压降的空间,实现防爆防火呼吸阀操作压力,打开罐外的大气将防爆防火呼吸阀打开吸入阀板,气体进入水箱,水箱压力不再继续下跌,让坦克,坦克压力平衡,保护储罐的安全设备,呼气和吸气时气体通过火波纹,可以防止火灾到坦克。
http://img50.chem17.com/5/20260110/639036555580403776160.jpg
  1、壳体选用不锈钢、铸钢和铝合金,耐腐蚀性好; 2、阀盘采用四氟材料,耐低温,防冻性能好; 3、结构简单,易检修,安全方便。 4、性能符合石油工业部标准 SY7511-87 规定。
  呼吸阀由压力阀和真空阀组成,安装于货油舱透气管上,能随货油舱内油气正负压变化而自动启闭,使货油舱内外气压差保持在允许值范围内。当罐内介质的压力在呼吸阀的控制操作压力范围之内时,呼吸阀不工作,保持油罐的密闭性;当往罐内补充介质,使罐内上部气体空间的压力升高,到呼吸阀的操作正压时,压力阀被顶开,气体从呼吸阀呼出口逸出,使罐内压力不在继续增高;罐外的大气将顶开呼吸阀的负压阀盘。
http://img50.chem17.com/5/20260110/639036555584309673580.jpg
  ZFQ-1不锈钢阻火呼吸阀安装在储罐顶部,是解决罐内正压,负压的气体,使罐内的液体进出没有受到阻碍,当外液体输入罐内时有大量的气体往外呼(称正压)。如罐内液体往外输出时罐内必须从外空气吸进罐内(称负压)。如停止工作时呼吸阀自动关闭不会把罐内液气往外泄漏,使罐内的液体质量得到了有利的保障。
  ZFQ-1不锈钢阻火呼吸阀适用于储存闪点低于 28 ℃的甲类油品和闪点低于 60 ℃的乙类油品,如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐。全天候呼吸阀可与ZGB波纹阻火器配套使用。
http://img46.chem17.com/5/20260110/639036555586669292201.jpg
  ZFQ不锈钢阻火呼吸阀在石化储罐应用案例
  序号
  品 名
  型 号 及 规 格
  单位
  数量
  单 价
  (元)
  金 额
  (元)
  阀体材质及其它
  3
  呼吸阀
  负压:-298PA
  台
  1
  316不锈钢
  食品加工使用,尽量少石墨,四氟密封替代。表面处理光滑
http://img44.chem17.com/5/20260110/639036555588890485747.jpg
  1、呼吸阀应安装在储罐气源的点,以降低物料蒸发损耗和以便顺利地提供通向呼吸阀最直接和的通道。通常对于立式罐,呼吸阀应尽量安装在罐顶顶板范围内,对于罐顶需设隔热层的储罐、可安装在梯子平台附近; 2、当需要安装两个呼吸阀时,它们与罐顶中心应对称布置; 3、若呼吸阀用在氮封罐上,则氮气供气管的接管位置应远离呼吸阀接口,并由罐顶部插入储罐内约 200mm ,这样氮气进罐后不直接排出,达到氮封的目的。
http://img60.chem17.com/5/20260110/639036555591286554997.jpg
  为了呼吸阀使用安全,应在3-6个月内定期将波纹阻火层拆下,清洗干净,保证阻火层上每个孔畅通,防止堵塞,确保安全正常使用。定期检查通风气正、负阀盘动作是否灵活,导杆及阀盘接触密封面有无损坏,如有损坏应立即调换。在检查维护重新安装时,应保证阀内各结合面严密配合,阀盘升降灵活。新阀启用时,应安装前清除阀盘间的防震物,否则呼吸阀将失灵。 阻火器安装与维护
  阻火器的设置在多个标准中被明确规定,特别是在石油化工及易燃易爆环境中以确保安全。《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.5.11条明确规定,在可燃气体放空管道接入火炬之前,必须设置分液和阻火设备。这项规定同样出现在《石油库设计规范》(GB 50074-2014)和《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)(2020年版)中。根据《危险化学品安全管理条例》)第二十条,储存和使用易燃易爆危险化学品的场所,必须采取措施防止火灾蔓延,其中包括设置阻火器。所有这些规范都要求我们按照标准设置符合工况条件的阻火器,并定期进行检查和维护。
  阻火器在使用过程中,其失效或未定期维护可能引发安全风险,因此确保其正常功能非常重要。此外,还应注意到呼吸阀的设置、校验和维护情况。呼吸阀是阻火系统中的重要组成部分,其未设置、失效或未定期校验都可能影响到整个系统的安全性能。因此,在日常的安全管理中,我们必须高度重视呼吸阀的安装与维护工作。
  02ZFQ不锈钢阻火呼吸阀在石化储罐应用案例呼吸阀的安装与维护
http://img60.chem17.com/5/20260110/639036555594099155896.jpg
  呼吸阀是阻火系统中的关键部分,失效会导致安全隐患,必须定期检查与维护。根据《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)第6.3.4条,储罐必须配备呼吸阀,该阀应具备有效控制罐内压力的功能,并应定期进行检查和维护。《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)强调,呼吸阀必须定期进行校验,以确保其动作的灵敏度和可靠性。
  各项规范要求储罐的呼吸阀定期进行校验,以保障其灵敏度与可靠性。《压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)也指出,与压力容器相连的安全泄放装置,包括呼吸阀,应进行定期检验。
  03ZFQ不锈钢阻火呼吸阀在石化储罐应用案例氮封系统的使用情况
http://img60.chem17.com/5/20260110/639036555596130341124.jpg
  氮封系统的配置应根据物料性质及标准进行。其缺失或失效可能影响储罐安全。《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014)第6.4.1条明确规定,对于储存易氧化、易挥发或有毒物料的储罐,推荐采用氮封保护措施。类似的要求也见于《精细化工企业安全管理规范》(AQ/T 3034-2022)和《化工企业工艺安全管理实施导则》(AQ/T 3034-2010)中。
  氮封技术用于控制储罐内的氧含量,以防止爆炸性混合物的形成。《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准》(原安监总管三〔2014〕13号)文件进一步规定,高风险储罐必须采取包括氮封在内的本质安全措施。
  04ZFQ不锈钢阻火呼吸阀在石化储罐应用案例水封情况的监控
http://img48.chem17.com/5/20260110/639036555598862119962.jpg
  水封用于防止气体泄漏,必须设立并定期维护。《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)第5.5.12条明确规定,可燃气体放空管道在接入火炬之前,必须设置水封或阻火器,以确保安全。
  有多项规范强调水封在气体排放系统中的应用,确保水封高度符合要求。《石油库设计规范》(GB 50074-2014)第6.4.10条也指出,含有可燃气体的排水系统应设立水封井,且水封高度不得低于250毫米。《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018年版)同样强调了水封井在厂房排水系统中的重要性。
http://img52.chem17.com/5/20260110/639036555600886460102.jpg
  ZFQ不锈钢阻火呼吸阀在石化储罐应用案例阻火呼吸阀安装方法:
  (1)呼吸阀应安装在储罐气源zui的较高点,以减少物料的蒸发损失,并为呼吸阀zui提供一条直接、畅通的大通道。通常对于立式储罐,呼吸阀应该是
  尽量安装在罐体顶棚中的央的范围内,因为罐体顶棚需要加装隔热层,可以安装在靠近梯台的位置;
  (2)安装两个呼吸阀时,应与罐顶中心对称布置;
  (3)如果使用呼吸阀对氮气罐进行密封,供氮管的位置应远离呼吸阀,并由罐顶插入储罐内约200mm.这样,氮气进入罐内后不直接排出,达到氮气密封的目的。
页: [1]
查看完整版本: ZFQ不锈钢阻火呼吸阀在石化储罐应用案例