dwt屋顶风机安装前准备与基础检查
dwt屋顶风机作为建筑通风排烟系统的关键设备,其安装质量直接决定运行效率、噪声控制、防水性能及长期可靠性。若安装不当,极易引发漏雨、振动超标、风量不足、电机受潮甚至结构脱落等严重问题。dwt屋顶风机严格遵循基牢、位准、封严、接稳四大原则,能确保安全高效服役,真正实现排得畅、防得住、用得久。 一、安装前准备与基础检查 核对型号与工况匹配: 确认风机类型(离心/轴流)、风量、全压、电机功率及防爆/防腐等级符合设计要求; 检查屋顶预留洞口: 洞口尺寸应比底座大20–50mm,边缘平整无裂缝,混凝土强度≥C20; 清理安装面: 清除油污、浮灰及积水,确保基层干燥、坚实。 二、底座与减振安装 安装专用钢制底座或混凝土支墩: 底座需水平(误差≤2mm/m),并通过膨胀螺栓(M12以上)牢固固定于屋面结构梁; 加装减振装置: 在风机底脚与底座间设置橡胶减振垫或弹簧减振器,有效降低振动传递,防止结构共振; 严禁直接坐于柔性防水层上: 避免刺破防水卷材,导致渗漏。 三、风机就位与密封防水 垂直吊装,平稳落位: 使用吊带保护外壳,避免碰撞变形; 关键防水处理: 风机底座与屋面交接处采用专用泛水收边+耐候密封胶(如硅酮MS胶)双重密封; 推荐使用厂家配套的一体化防水底座或定制不锈钢泛水板,上翻高度≥250mm; 检查自垂百叶或防雨帽: 确保关闭严密,暴雨时无倒灌风险。 四、电气与风道连接 电源接线规范: 电机接线盒朝向便于检修,电缆穿防水接头引入,做好接地(接地电阻≤4Ω); 防爆区域须使用防爆挠性管及合规电缆; 风管连接(如有): 采用柔性软接(防火型)过渡,避免刚性连接传递振动; 软接长度150–300mm,松紧适度,不得扭曲。 五、安装后调试与验收 手动盘车: 叶轮转动灵活,无卡滞或摩擦声; 点动试运行: 确认旋转方向正确(离心风机从电机端看为顺时针); 满负荷运行测试: 连续运行2小时,监测振动(≤4.5mm/s)、噪声(≤标称值+3dB)及有无渗漏。