新辰 发表于 2026-10-8 11:05:58

日本横河川仪EJA变送器零点调整方法!

       我们在使用横河EJA变送器一段时间后,可以进行效验,零点调整,今天我们讲调零螺钉的操作步骤,通讯器调零的方法. 一.差压变送器零点调整我们在调零前,请确认平衡阀已打开,调零螺钉在调零盖板内.用一字螺丝刀拧动调零螺钉。顺时针调节输出增大,逆时针调节输出减小,调零分辨率可达设定量程的0. 01%.零点调整的变化随螺钉拧动的速度变化,慢速为微调,快速为粗调。当使用差压变送器测量液位时,如果不能获取实际测量值的下限值(0%), 二.表压/绝压变送器零点调整(1)如果可以获取实际测量值中的下限值(0 kPa, 大气压);对于压力变送器,在进行调零前,按以下步骤操作:1. 关闭阀门(主阀)2. 松开排放塞,排空变送器压力。3. 在此状态下调整零点。4. 调整完成后,拧上排放塞,然后逐步打开引压阀。 用一字螺丝刀拧动调零螺钉。顺时针调节输出增大,逆时针调节输出减小,调零分辨率可达设定量程的0. 01%.零点调整的变化随螺钉拧动的速度变化,慢速为微调,快速为粗调。 (2) 如果不能获取实际测量值的下限值(0%)通过数字压力计或玻璃压力计,调整变送器的输出,获取实际测量值。[示例]测量范围 50~250 kPa; 实测值 130 kPa.实测值=130-=40. 0%(=10. 4mA)250-50 以上就是横河EJA变送器的零点调整方法,注意:变送器启动准备完成后,可以调零,可通过变送器的调零螺钉或使用通讯器调零。特别注意:调零后,不能立即断电。如果调零后30秒内断电,零点将恢复原值。
页: [1]