罗斯蒙特温度变送器644型带螺纹式传感器的安装

       1. 将热套管安装到管道或过程容器壁上。在施加过程压力之前,应安装并拧紧热套管。2. 将必要的加长件接嘴和适配器连接到热套管上。使用硅胶带密封接嘴和适配器螺纹。3. 将传感器拧入热套管中。如果出于恶劣环境的考虑或为了满足规范要求,可安装排放密封件。4. 确认变送器故障模式开关处于所需位置。5. 要验证已正确安装罗斯蒙特 644 设备的一体化瞬变保护 (选项编码 T1),请确认已完成以下步骤:a. 确保瞬变保护器单元已牢固连接到变送器圆盘组件。b. 确保瞬变保护器电源引线已于变送器电源端子螺钉下牢固固定。c. 验证瞬变保护器的接地线已固定到通用接线盒内的内部接地螺钉上。6. 把传感器引线穿入通用接线盒和变送器。把变送器安装螺钉拧入通用接线盒的安装孔中,从而把变送器安装到通用接线盒中。7. 使用螺纹密封剂密封适配器螺纹。8. 将现场引线通过导线管穿入通用接线盒中。将传感器引线和电源线接到变送器上。避免与其他端子接触。9. 安装并拧紧通用连接头盖。壳盖必须结合紧密,以满足隔爆要求。 http://img62.mtnets.com/5/20230628/638235666670830051104.png
  带螺纹式传感器的现场安装型变送器安装步骤!1. 将热套管安装到管道或过程容器壁上。在施加过程压力之前,应安装并拧紧热套管。2. 将必要的加长件接嘴和适配器连接到热套管上。3. 使用硅胶带密封接嘴和适配器螺纹。4. 将传感器拧入热套管中。如果出于恶劣环境的考虑或为了满足规范要求,可安装排放密封件。5. 确认变送器故障模式开关处于所需位置。6. 将变送器-传感器组件安装到热套管中,如果需要可分体安装。7. 使用硅胶带密封适配器螺纹。8. 将现场引线通过导线管穿入现场安装外壳中。将传感器引线和电源线接到变送器上。避免与其他端子接触。9. 安装并上紧两个腔室的护盖。壳盖必须结合紧密,以满足隔爆要求。 http://img62.mtnets.com/5/20230628/638235666673798993601.png