美国ue授权代理J120-194-M201-M406隔爆ExdIICT6正品机械压力开关
美国ue***机械压力开关J120-194-M201-M406隔爆ExdIICT6J120-194是美国UE成产的120系列防爆压力开关的常用型号,接液部分材质为316 不锈钢,适用于具有潜在爆炸可能或高腐蚀性环境的工作地点。这款通过SIL 2级认 证的开关支持各种压力控制场合,并提供工业流程连接、接液材料和各种类型的传感器。通过其通用而灵活平台,可在工厂快速调整型号设定,如量程范围、工艺连接和触点容量等,以满足特殊工业需求。
http://img47.chem17.com/5/20260908/639244371658046414798.jpg
技术参数
品牌‌:美国UE(United Electric) 美国联合电气ue 美国联合电器UE
型号:J120-194
供应商:西安秦控
触点电气额定值:15A,125/250/480VAC
可调整设定压力范围:80-1700 psi
死区:5-150 psi
耐受压力:2500 psi
设定点重复性:可调范围的±1.5%
接液部分材料:316 SS
压力接口:1/2" NPTF
外壳:铸铝件,有环氧粉末涂层,配备密封垫圈、盖板锁J、C、F 型标配为内置设定点锁定;B、H、E 型配备密封垫圈不锈钢防篡改刻度表盘护盖;铝制铭牌。
外壳等级:经***达到外壳类型 4X。Class I, Division 1 产品满足外壳类型 7 要求;Class II, Division 1 产品满足外壳类型 9 要求。经***满足 IP66 要求。
开关输出:一个或两个 SPDT;关可分离,***高可达量程的 ***。开关可能需要接线为常开式或常闭式。
西安秦控正规渠道***供应,为客户提供采购前选型服务,以及售后技术指导服务。
120系列压力开关型号表
J120-520 J120-521 J120-522 J120-523 J120-524 J120-525 J120-530 J120-531 J120-532 J120-533 J120-534 J120-535 J120-565 J120-566 J120-567 J120-171 J120-172 J120-173 J120-174 J120-183 J120-184 J120-185 J120-186 J120-188 J120-189 J120-483 J120-484 J120-485 J120-486 J120-488 J120-489 J120-S126B J120-S134B J120-137B J120-S144B J120-S152B J120-S156B J120-S164B J120-190 J120-191 J120-192 J120-193 J120-194 J120-490 J120-491 J120-492 J120-493 J120-494 J120-126 J120-134 J120-137 J120-144 J120-152 J120-156 J120-164 J120-356 J120-358 J120-361 J120-376 J120-270 J120-274 J120-612 J120-616 J120-680 J120-701 J120-702 J120-703 J120-704 J120-705 J120-450 J120-452 J120-451 J120-453 J120-454 J120-550 J120-551 J120-552 J120-553 J120-554 J120-555 J120-15622
J120-15834 J120-15835 J120-15836 J120-15837 J120-15838 J120-15839
http://img49.chem17.com/5/20260908/639244371659195484886.jpg
安装注意事项
1、将本设备安装在冲击、振动、温度波动等环境因素均*小的位置。
2、请勿将本设备安装在环境温度超过铭牌所示限制的位置。设备带有两个 3/4” NPT 电气套管连接口,均可在安装期间使用。随附提供有一个 3/4”防爆塞,用于堵住不使用的电气接口。防爆塞必须正确安装,该部件经*属于本设备的一部分,不单独携带*标识。
3、本设备的连接应采用电缆入口件或与所在使用环境相适、正确安装且经过防爆*达到‘d’级保护能力的保护盒。
4、本设备安装方向不限,但建议竖直安装,避免水汽进入外壳。
5、如果预期将出现大幅压力波动,请考虑使用压力缓冲装置。
6、对于压力开关产品可以通过压力端口直接安装。压力连接的螺母务必使用扳手予以紧固。请勿通过转动本产品外壳的方式拧紧连接,否则将造成传感器受损或焊接点强度受损。
7、本产品的压差型号安装时应在高压侧和低压侧连接螺母处使用扳手予以紧固,或首先安装固定到坚固支架上,然后连接高压和低压连接口。
建议 J120 型和 J120K 型 520-525、530-535 型号采用竖直安装(压力连接朝下,请见图 1A)。如需要水平安装,则应使本设备的通风孔朝下(见图 1B)。水平安装可能造成设定点漂移,需重新设定。有关更多信息,请咨询西安秦控。
http://img49.chem17.com/5/20260908/639244371660446043935.jpg
接线注意事项
❶ 拆下盖板,对本设备进行接线(见图 3)。
❷ 直接接线至端子块。内部接线端子位于靠近右侧套管连接口处。
❸ 装回盖板,用手拧紧以使盖板的 O 形圈形成密封。
压力传感器