DTSY1352+
DTSY1352长期供应 DTSY1352长期供应 http://img75.mtnets.com/5/20201102/637399456568464194422.jpg *、DTSY1352产品介绍 DTSY1352可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.DTSY1352随着智能化电网建设的进*步推进,导轨式电能表将呈现出取代感应式电表的趋势,并逐步向“智能电表”过渡.DTSY1352系列电能表具有体积小巧、可靠性好、35mm标准导轨式安装等特点,并具有良好的电磁兼容性能、精度*、防窃电.DTSY1352方便应用于低压供电终端,并配套专业的能耗计量管理软件,助力用户进行能耗统计,发现能耗重点,发掘降耗空间,实现节能增效.DTSY1352可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.DTSY1352为低压配电终端的电能计量与能耗分析提供了有效的解决方案.DTSY1352易于实现终端照明电能计量,便于照明系统加装电度表的改造.DTSY1352电能表具有体积小巧、安装方便等优点,且具有**的精度和良好的EMC性能 二、DTSY1352功能特点 ●电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度检验 IEC61000-4-11 ●结算 电表内存储3个月的历史结算数据,电能结算日缺省设置为月末24时(月末结算) ●电量底数清零设置 ●可选分时复费率电能计量功能 ●电能表的所有线路对地绝缘能经受频率为50Hz的实际正弧形的交流电压2KV,历时*分钟试验不击穿。 ●可编程设置峰、平、谷3种费率,日时段可设12 ●支持RS485通讯接口,通讯规约可选(MODBUS-RTU或DL/T645规约),带电能脉冲输出 ●震荡波抗扰度检验 III级 IEC61000-4-12 ●该电能表采用LCD显示、可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能 ●电能脉冲用红色LED指示 三、安装使用注意事项 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mmDIN标准导轨式安装,安装电能表的底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上。 ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,用铜接线头接入。对于直接接入式 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲电能表正确接入电网时,电表的电源指示灯常亮。 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。 ▲电能表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。对无铅封或贮存时间过久的电能表应请有关部门重新检验后,方可安装使用。 ▲正常工作温度:-10℃~+45℃ *限工作温度:-20℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ ▲电能表在雷电较多的地区使用时,应采取避雷措施,以避免因雷击而损坏电能表。 四、斯沃项目案例 黑龙江绥化.北京门头沟.北京*京剧院.日照公路局小区.河北秦皇岛.山东淄博凯瑞西园.日照建委档案楼(二期工程).隆昌县人民医院.铅山文化广场.山东济南豫中工程.内蒙大雁矿务局.内蒙临河市温馨家园.辽宁抚顺小宝宝制衣厂.北京欣达园小区.北京枫丹丽舍住宅小区 DTSY1352长期供应 DTSY1352长期供应