分析超声波液位计故障指示灯亮的原因

       分析超声波液位计故障指示灯亮的原因 出现故障指示灯常亮的原因: 1.在超声波持续零液位的时候,顶部灯亮,输出电流显示为22mA。而且隔一段时间后恢复液位时,故障仍然不能自动解除,需关掉电源重新启东后正常,给客户带来不必要的麻烦甚至损失。 出现这种故障是安装附件的选择问题。由于超声波液位计是创0度发射优点上面也介绍了。另外它的另外一个与众不同的特点是超声波的发射除了平面头外,在螺纹这里也是有发射的。 如果持续的零位,在加上安装件选用金属支架。超声波液位计就会识别到支架部分的信号强度大于平面头接收的信号强度。而金属支架部分与发射波之间处于盲区距离。所以超声波处于保护状态故障灯常亮,输出22ma。解决的办法就是选用非金属支架。因为选用非金属支架后螺纹处的发射波能穿透出去,而零点液位的回波信号会大于螺纹处的回波信号。 2.通过调试和重新编程后, 顶部故障灯常亮,输出电流显示为22mA。出现这种故障情况,经实际查证,还是在编程与调试过程中未能按照说明书要求。造成的程序紊乱而自保状态。客户在调试编程超声波液位计时,未能等到指示灯正常闪动,或者编程方法步骤根本不对,处于不稳定的编程调试。如果多次反复未依要求编程调试,超声波液位计将拒绝工作而自保。 出现这种故障的解决方法是先将超声波液位计按要求复位,在进行重新编程。如果在未复位的情况下多次再编程,会出现以上故障。 此文章来自银飞