信测科技 发表于 5 天前

V型气动调节球阀(对夹式)结构原理

       V型气动调节球阀(对夹式)概述:
  对夹式气动调节球阀是一种直角回转型的高精度控制阀,其结构新颖、做工精致、密封性好,用于调节管路中介质的压力及流量。选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。
  V型气动调节球阀(对夹式)结构原理: http://img77.mtnets.com/5/20210113/637461280114305354827.jpg
  ①阀体采用一体化直连式设计,阀体同执行器直接可连接,避免了支架连接的弊端及普通球阀因中部法兰连接,而可能造成的泄漏。
  ②V型气动调节球阀(对夹式)在关闭公称压力受力时,球芯三向定位偏移量不大于0.1mm,极大提高了控制阀的泄漏标准,在高温情况下,球阀关闭受力时,达到球体不变形,比普通V型球阀延长使用寿命达1倍以上。
  ③气动调节球阀提高了阀体、阀芯、阀杆、阀座整体同心度,减少了受力摩擦,承受管道压差,从原来25千克提高了40千克。
  ④可动性硬密封结构,阀座密封圈带有卡簧,弹性紧贴球面的密封型式,对密封圈与球面磨损具有补偿功能。
  ⑤阀芯呈90°V型缺口设计,具有近似等百分比的流量特性,调节精确的控制性能。
  ⑥流通阻力小,流通能力是普通单座调节阀的2~3倍,使V型球阀具有更高的性价比。
  ⑦该转角型单缸气动执行器设计做到三点定位结构,执行器活塞杆作直线运动时,带动偏心轴旋转90角度,呈转角运动,同阀门连接时,呈开到闭状态,消除了阀门在开度位置时,径向对应力作用的摆动所造成的活塞杆轴套摩损和轴封窜气现象。
  ⑧气动执行器采用进口米字型气缸,气缸活塞采用耐磨四氟带定位,活塞环采用汽涨式双向止逆Y型活塞环,推力大、耐磨损,活塞杆采用优质钢表面镀铬化镜面处理,zui大限度减小摩擦系数,活塞杆在运动时,保持密封零泄漏状态。
  ⑨气动执行器中活塞杆定位轴承采用粉末冶金自润滑轴承及汽涨式轴封,气动执行器采用AP67级防护设计,防尘、防水。
  ⑩气动执行器与定位器连接支架为不锈钢整体铸造件,反馈轴采用万向节,自动调芯式连接。
  V型气动调节球阀(对夹式)选型方法:
  客户在选择气动调节球阀时,需要确认好①产品型号②公称通径③公称压力④阀体材质⑤阀内件材质⑥使用温度⑦管道介质⑧阀门连接方式⑨执行器作用要求⑩执行器是否带附件⑪特殊要求需详细说明。我们根据以上技术参数进行选型报价。
  相关产品:法兰式气动调节球阀作用特点 气动硬密封球阀特点 高真空球阀特点