tiankonghenlan1 发表于 5 天前

变压器短路阻抗测试仪操作及检定方法详解

       变压器短路阻抗测试仪是用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器。低电压短路阻抗试验是鉴定运行中变压器受到短路电流的冲击,或变压器在运输和安装时受到机械力撞击后,检查其绕组是否变形的直接方法, 它对于判断变压器能否投入运行具有重要的意义,也是判断变压器是否要求进行解体检查的依据之一。本文就YTC3222变压器短路阻抗测试仪的操作方法以及检定做以下的详解。 操作说明: 1、测试:测试三相和单相变压器的短路阻抗; 2、数据浏览:对存储的数据进行浏览,删除等管理。 3、系统设置:设置当前的系统时间。 4、厂家设置:该功能为厂家生产调试用。 检定方法: 1)所需仪器:误差小于0.1%的标准源,该标准源可以提供至少一路电压与一路电流; 2)接线图:测试仪与标准源的接线图如下: 3)接通测试仪的电源,进入单相变压器测试界面面如图6,该页面下实时更新显示电压电流值,按“锁定”即可记录电压、电流以及实测功率Pm(KW)与标准源的输入值之间的误差。特别说明:检定电流通道时,需要向电压通道施加100VAC的电压,否则电流测量不稳定。检定电压通道时,对电流通道则无要求。 以上为YTC3222变压器短路阻抗测试仪的基本详解。 仪天成电力设备有限公司 2018年10月9日
页: [1]
查看完整版本: 变压器短路阻抗测试仪操作及检定方法详解