污水紫外线消毒器设计时备用设备的应用设计
污水紫外线消毒器系统应设计在zui差运行条件下(如流量,水质)能够传输设计的紫外剂量给通过反应器的病菌。由于系统是连续进水处理,因此至少需要提供一个备用的反应器列。如果紫外线消毒器厂家或用户进行维修,则需要还有有一个反应器列能使用。污水紫外线消毒器厂家要确保备用设备保证水消毒安全。。备用的污水紫外线消毒器设备应至少等于所需消毒峰值的紫外线消毒设备的20%。另外,所提供的备用设备结构和标准应与上游过程的结构和余量一致。在故障或反应器有问题时,备用的污水紫外线消毒器系统应能提供所需的设计剂量。故障可能由于许多情况造成,如电力供应,清洗机械,电气元件的冷却系统等造成的故障,但是也不仅于这些情况。这部分除了描述备用设备的zui低要求外,还要提供对整个紫外线杀菌器消毒系统故障的应急方案。备用设备的准备和结构,以及在整个紫外线消毒设备系统故障时的应急方案,都需要紫外线消毒器厂家和用户有应急预案。
在反应器列故障时,紫外线杀菌器消毒系统应自动激活备用反应器列并分离故障的反应器列。 基本原理
在任何处理过程中都会有系统元件故障。在水分配前,紫外线杀菌器消毒设备必须能在任何元件故障时产生经消毒的水。因为是连续进水处理,在维护、维修或一个在线紫外线消毒器反应器故障时,至少需要一个备用的紫外线消毒设备反应器列来分离这个故障反应器列。
进水水质可靠性
当水质变化或上游处理工艺出水不适合采用污水紫外线消毒器消毒时(如浊度超过,低穿透率),应执行应急方案。
基本原理
水质太差可能不适能获得适当的消毒处理。
运行和维护
紫外系统的运行和维护程序应包括在工程报告中。操作者应该接受紫外线消毒器厂家的使用培训。
使用汞蒸气灯管的紫外线杀菌器消毒系统涉及到灯管的破碎,和由此引起的汞进入水体。在维护和维修时,反应器列必须与水流分离。一个应急方案应作为技术报告的一部分,来处理灯管破裂,并且在灯管破裂时执行。
设备的可靠的运行需要紫外线消毒器厂家适当培训,定期维护,更换和系统元件的校准。 这个技术点很关键 收藏了