精测匠人 发表于 2026-1-20 11:02:37

300平1公里串联谐振方案,35kv串联谐振耐压装置方案

       (A)试验对象
  电缆35kV/300mm2,长度1000米,试验频率30-300Hz,电容量≤0.19uF,试验电压54kV。
  (B)装置主要参数及功能
  (1)额定容量:135kVA;
  (2)输入电源:单相380V电压,频率为50Hz;
  (3)额定电压:52kV;
  (4)额定电流:2.5A
  (5)工作频率:30-300Hz;
  (C)参数计算
  35kV,300平方毫米交联电缆1km,试验频率30~300HZ,电容量≤0.19μF,试验电压52kV,频率取37Hz,试验电流 I=2πfCU试 =2π×37×0.19×10-6×52×103=2.3A对应电抗器电感量 L=1/ω2C=96H 单节电抗器电感量为96H设计四节电抗器,使用电抗器2节串联2组并联,则单节电抗器为33.75kVA/27kV/1.25A/96H
  (D)励磁变压器参数
  型号:JLB-7.5kVA/1.2kV,3kV/0.4kV
  额定容量:7.5kVA;
  输入电压:400V,单相;
  输出电压:1.2kV;3kV;
  结构:干式;
  (E)变频电源
  (1)额定输出容量:7.5kW(7.5kW/380V)
  (2)工作电源:380±10%V(单相),工频
  (3)输出电压:0 – 400V,单相,
  (4)额定输入电流:20A
  (5)额定输出电流:20A
  (6)输 出 波 形:正弦波
  (7)电压分辨率: 0.01kV
  (8)电压测量精度:0.5%
  (9)频率调节范围:30 ~310Hz
  (10)频率调节分辨率:≤0.1Hz
  (11)频率稳定度: 0.1%
  (12)运行时间:额定容量下连续60min
  (F)高压电抗器
  (1)额定容量:33.75kVA(33.75kVA/27kV);
  (2)额定电压:27kV;
  (3)额定电流:1.25A;
  (4)电感量: 96H / 单节;
  (5)品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
  (6)结构:干式;
  (G)电容分压器
  (1)额定电压:60KV(60kV / 500 pF);
  (2)高压电容量:500pF;
  (3)介质损耗:tgσ≤0.5%;
  (4)分 压 比:1000:1;
  (5)测量精度:有效值1.5级。